Page 1 sur 1

DR4018 <=> Rocrail

MessagePosté: 19 Déc 2020, 21:58
par Suzdal
Joyeux queleques jours avant Noel,

J'ai deux signaux, chacun avec 3 LED montés sur un dr4018 sous Preset 7. Ils fonctionne parfaitement quand je les controlent directement par le dr5000. qui fonctionne parfaitment. Le dr4018 est connecté à un dr5000.

La chose que je n'arrive pas à faire c'est de les faire fonctionner sous Rocrail. Je ne comprends pas le Rocrail interface, meme après avois passé pas mal de temps dessus :mur: .

Richard (un confiné à Paris :dodo: )

Re: DR4018 <=> Rocrail

MessagePosté: 21 Déc 2020, 10:49
par phpoitou
Je regarde avec attention, je suis sur la même configuration... j’ai tracé mon TCO sur roc rail avec la rétro signalisation. Auriez vous des conseils pour règler les preset du 4018 avec le dr5000?
Bien cordialement.
Philippe

Re: DR4018 <=> Rocrail

MessagePosté: 21 Déc 2020, 11:20
par Suzdal
Philippe,

Oui, 2 conseils. Il faut de bien vérifier que le preset est bien mis en route. J'ai eu des problems de ça parce qu le cv47 est "Read only". Deux manières de faire:

1. Regarder dans la trace pour vérifier s'il il ya une ligne contenant quelque choses comme cv47=7 ST OK au moment de l'operation d'écriture du cv47. Le "=7" est important. Pout moi il n'était pas toujours là.

2. De vérifier la premiere table dans 7.4 de la documentation. En entrant par exemple le 4eme ligne dans le Control/Switch du dr5000: G/G/R tu devrait voir le LED vert clignoté.

Ou est-ce que j'ai mal compris ta question? Ta question était-elle, comment établir le preset 7 ?

Richard