Re: Rubrique dédiée Digikeijs

MessagePosté: 22 Déc 2021, 09:15
par Trutru
Bonjour à tous

Pour ma part je remercie à nouveau BR212, pour le travail effectué, s'il y a des erreurs essayons de les corriger tout simplement. :D

Je suis bien loin de préparer mon réseau, mais son travail m'a permis une approche, et si je suis en galère au moment de la réalisation de celui-ci je sais que sur le forum, il y aura du monde pour me venir en aide.
Je pense que PhilHO95 dont j'apprécie les réponses n'a pas pensé à mal, en écrivant celle-ci, il est vrai que Digikeijs pourrait s'offrir les services de personnes pour finaliser la traduction, mais voilà que je suis en train de râler à mon tour :o

Nous arrivons aux fêtes de fin d'année, je souhaite à tous que celles-ci se passent bien, et je souhaite à BR212 une meilleure santé.
Jean-Luc

Re: Rubrique dédiée Digikeijs

MessagePosté: 22 Déc 2021, 09:39
par BR212
Bonjour,
Merci ,pour la santé cela va mieux encore un "electro" en janvier pour confirmer le mieux.
Mais pour le reste c'est à voir.
Bonne fête à vous tous.
Francis

Re: Rubrique dédiée Digikeijs

MessagePosté: 22 Déc 2021, 09:48
par Rodolphe
Bonjour Francis,

Normalement je n'interviens plus sur tout ceci, qui ne me regarde plus. Mais je sais à quel point ça t'a demandé du temps et de l'énergie pour tout ce que tubas fait. Sans toi, il aurait été bien plus difficile de promouvoir en France les excellents produits Digikeijs. Je ne sais pas si le repreneur de Boutique Train et donc a priori distributeur actuel pour la France en est conscient, mais moi je le sais et je l'affirme ici une fois encore.

Pour la suite, contactez Boutique Train, si un jour ils sont capables de remettre le site en ligne correctement ce sera encore mieux car j'ai bien peur que le fabricant se lasse de la très mauvaise image renvoyée actuellement, alors que l'ancien site, certes imparfait, qui avait certes besoin d'un coup de neuf, fonctionnait lui parfaitement...

J'en reste là...

Rodolphe


Envoyé de mon SM-G986B en utilisant Tapatalk

Re: Rubrique dédiée Digikeijs

MessagePosté: 22 Déc 2021, 12:42
par bengae
Je tiens moi aussi à remercier BR212 et tous les intervenants sur ce forum qui m'est très utile et sans lequel je n'aurais pas autant apprécié mon réseau actuel et les projets à venir. En lien avec un autre fil, je pense effectivement à faire un don puisque comme dit, ce forum est des plus utile.

Merci encore à tous ceux qui en sont à l'origine et qui maintiennent ce forum!!

Re: Rubrique dédiée Digikeijs

MessagePosté: 16 Mar 2022, 22:41
par Bernard87
Je monte en ce moment mon réseau "sur papier" et j'essaie d'avoir un max d'information avant de me lancer dans la réalisation.
Je prépare le câblage des décodeurs de servo DR4024 - j'ai prévu une alim 12V= 2A pour raccorder l'entrée "power" mais je me pose une question pour raccorder l'entrée "signal" :
si la voie qui traverse l'aiguille que je veux actionner est alimentée par un booster, est ce que je dois raccorder l'entrée signal du décodeur de servo au booster ? est ce que je prends un risque à la raccorder au "track output" de la DR5000 ?

merci de vos retours

Re: Rubrique dédiée Digikeijs

MessagePosté: 17 Mar 2022, 11:37
par Jeanmi67
 
Bonjour,

Bernard87 a écrit:est ce que je prends un risque à la raccorder au "track output" de la DR5000 ?

Non, le signal DCC est le même, le booster ne répartit que la puissance "traction". Et comme vous prévoyez, avec raison, d'utiliser une alimentation "puissance" dédiée pour le décodeur DR4024...
Un décodeur n'a pas de connexion directe avec les rails composants une aiguille, donc pas de mélange d'alimentation "traction" à ce niveau.

Jean-Michel :coucou:

Re: Rubrique dédiée Digikeijs

MessagePosté: 18 Mar 2022, 19:11
par Bernard87
C'est clair - merci de l'info !

Re: Rubrique dédiée Digikeijs

MessagePosté: 30 Déc 2023, 19:56
par Campagnol 15
Bonsoir. Comme je viens de lire cette page du forum, même si je suis assez novice en la matière, je vais vous dire comment j’ai programmé le DR4088RB avec l’appli « Z21 maintenance ». Et ma fois, ça c’est bien passé.
1_le module est connecté avec une voie rétrosignalée (voie de programmation) pour que le circuit d’alimentation du module soit réalisé car, contrairement aux modules Roco, le DR4088RB n’est pas branché aux deux fils du feeder. Il faut donc connecter le « C » d’un demi-module (pour les rétros 1 à 8)
2_appuyer sur le bouton de prog du module. Le clignotement du voyant vert change de rythme.
3_Ouvrir l’appli « maintenance Z21 » et se connecter. Allez sur l’onglet R-Bus.
3_ En bas de la page vous pouvez adresser les modules, demi par demi. Vous indiquez l’adresse que vous souhaitez donner à votre demi-module. Vous « assignez » alors l’adresse et vous suivez les indications. Lorsque le log vous demande de connecter le R-bus, veillez à ce que seul le module à adresser soit connecter, directement à la Z21. Suivre les indications par OK jusqu’à la fermeture de la fenêtre.
4_Vous pouvez alors connecter le feeder au deuxième « C » du module (rétro 9 à 16). Vous indiquez l’adresse (en suivant) que vous voulez assigner au deuxième demi-module.
5_Appyer deux fois sur le bouton de prog du module. Le clignotement du voyant vert change encore de rythme.
6_cliquez sur « assigner » et suivre la procédure comme pour le premier demi-module.
Le module est alors normalement adressé avec ses deux adresses. Il suffit alors de l’insérer, ordonné à sa place, dans le chainage des modules.
Si les "spécialistes" du sujet ont des suggestions et des améliorations à apporter, qu'ils ne se gênent surtout pas. C'est pour le bien de toute la communauté.
A+

Re: Rubrique dédiée Digikeijs

MessagePosté: 01 Jan 2024, 21:00
par PhilHO95
Campagnol 15 a écrit:Bonsoir. Comme je viens de lire cette page du forum, même si je suis assez novice en la matière, je vais vous dire comment j’ai programmé le DR4088RB avec l’appli « Z21 maintenance ». Et ma fois, ça c’est bien passé.
1_le module est connecté avec une voie rétrosignalée (voie de programmation) pour que le circuit d’alimentation du module soit réalisé car, contrairement aux modules Roco, le DR4088RB n’est pas branché aux deux fils du feeder. Il faut donc connecter le « C » d’un demi-module (pour les rétros 1 à 8)
2_appuyer sur le bouton de prog du module. Le clignotement du voyant vert change de rythme.
3_Ouvrir l’appli « maintenance Z21 » et se connecter. Allez sur l’onglet R-Bus.
3_ En bas de la page vous pouvez adresser les modules, demi par demi. Vous indiquez l’adresse que vous souhaitez donner à votre demi-module. Vous « assignez » alors l’adresse et vous suivez les indications. Lorsque le log vous demande de connecter le R-bus, veillez à ce que seul le module à adresser soit connecter, directement à la Z21. Suivre les indications par OK jusqu’à la fermeture de la fenêtre.
4_Vous pouvez alors connecter le feeder au deuxième « C » du module (rétro 9 à 16). Vous indiquez l’adresse (en suivant) que vous voulez assigner au deuxième demi-module.
5_Appyer deux fois sur le bouton de prog du module. Le clignotement du voyant vert change encore de rythme.
6_cliquez sur « assigner » et suivre la procédure comme pour le premier demi-module.
Le module est alors normalement adressé avec ses deux adresses. Il suffit alors de l’insérer, ordonné à sa place, dans le chainage des modules.
Si les "spécialistes" du sujet ont des suggestions et des améliorations à apporter, qu'ils ne se gênent surtout pas. C'est pour le bien de toute la communauté.
A+


Alors oui, il faut vite apporter les corrections qui s'imposent:

1°/ Il n'est pas besoin de connecter quoi que ce soit sur les bornes "C" des entrées:
Le module DR4088RB est alimenté par le bus Rbus.
Ceci est très intéressant car il est possible de programmer les modules avant de les monter sur le réseau.

2°/ Le premier paramètre à programmer est l'adresse du module DR4088RB, mais comme ce module possède 16 entrées et que le protocole Rbus fonctionne par groupe de 8 entrées, cela revient à programmer l'adresse du premier demi-module des 8 premières adresses, l'adresse du deuxième demi-module des entrées 9 à 16 est automatiquement incrémenté.
Par ex, si on programme le DR4088RB à l'adresse 1 cela revient à programmer les entrées 1 à 8 sur un module Rbus d'adresse = 1 et les entrées 9 à 16 sur un module Rbus d'adresse 1+1 = 2.

3°/ Le module DR4088RB fait aussi office de "pont" entre les bus Rbus et s88:
Le deuxième paramètre à programmer est le nombre de module de 8 entrées connectés au bornier s88 du DR4088RB.
Par ex si il n'y a aucun module S88 de connecter, laisser ce paramètre à 2 ( 2 modules de 8 entrées = 16 entrées).
Si il y a 1 module DR4088(s88) de connecter, programmer 4 (4x8 = 32 entrées = 16 entrées sur DR4088RB + 16 entrées sur DR4088(s88)),
Dans ce cas le DR4088RB répondra aux adresses de modules Rbus de 1 à 4.
Si il y a 2 modules DR4088(s88), programmer 6,
Le DR4088RB répondra aux adresses de module Rbus de 1 à 6.
etc ...

Si vous n'avez aucun module s88 connecté au DR4088RB et plusieurs DR4088RB connecté à la centrale et que vous programmer autre chose que 2 dans le deuxième paramètre, il va y avoir conflit sur le bus Rbus: plusieurs DR4088RB risque de répondre à la même adresse.
Par exemple, si le premier module DR4088RB est programmé à l'adresse 1 et son deuxième paramètre à 6,
il va répondre sur les adresses Rbus 1 à 6.
Si un deuxième DR4088RB est sur le même bus programmé à l'adresse 3,
il va répondre aux adresses Rbus 3 et 4,
il va alors y avoir un conflit sur le bus pour les adresses 2 et 4.

Les premières notices du DR4088RB était pleines d'erreurs mais la dernière était correcte:
https://www.manualslib.fr/manual/413704 ... e=8#manual
De plus il y a des tuto sur ce sujet, par exemple:
https://www.youtube.com/watch?v=vr05JwSicOw

Re: Rubrique dédiée Digikeijs

MessagePosté: 02 Jan 2024, 11:48
par Campagnol 15
OK, si vous le dites, je vous fais confiance. Mais celui dont je dispose n'a pas accepté l'adressage tant que je ne l'ai pas branché comme je l'ai indiqué. Pourquoi???? Je m'en suis aperçu car il me mettait des zones en rouge sur TrainController alors que je n'avais aucun matériel sur les voies. Lorsque j'ai débranché le module du chainage, tout est redevenu normal. J'en ai conclu qu'il avait sans doute gardé les premières adresses du réseau d'essai et qu'elle doublonnaient avec celles du premier module. Après avoir recréé le premier adressage (à 7), il ne me reconnaissait pas la deuxième moitié du module (occupation des voies non visible sur Z21 maintenance). C'est pourquoi, j'ai pratiqué, avec succès, de cette manière. Je suis débutant complet et en ... autodidacte. Mes seuls "alliés" sont les gens de ce forum et celui de TrainController (premier club "compétent" à 100kms). Je progresse chaque jour grâce à vous tous et je vous en remercie.