Page 7 sur 7

Re: DR4088RB cs et Z21

MessagePosté: 01 Juil 2021, 07:27
par XavierL73
Bonjour à tous.
Je suis dans le même cas. J'installe actuellement un de4088rb et un s88.
Donc si je comprends :
Quand on appuie un fois sur le 4088rb c'est pour l'adresse du modules 1(de 1 à 8) et le module 2(de 9 a 16) est programmé automatiquement. Puis il faut appuyer 2 fois sur le module 4088rb pour lui indiquer le nombre de module. Dans mon cas 4 car 4x9 entrées de retrosignalisation.
J'espère avoir bien compris. Je teste ce soir , si cela fonctionne je ferai un retour sur le forum.
Bonne journée à tous

Re: DR4088RB cs et Z21

MessagePosté: 01 Juil 2021, 15:05
par PhilHO95
Oui, c'est ca pour le principe de programmation.
Dans la pratique, le bus Rbus oblige a commencer obligatoirement avec un module a l'adresse 1, et les modules suivants avec une adresse consecutive: 2, 3 et 4.

Re: DR4088RB cs et Z21

MessagePosté: 02 Juil 2021, 00:00
par XavierL73
Bonsoir,
Comme promis je fait un retour.
J'ai fait exactement ce que je pensais et c'était la bonne solution.
J'ai bien les 4x9 détection sur deux modules 4088. Ce qui donne 4 modules sur le z21 maintenance.