Page 1 sur 1

Commande aiguillage DR4024

MessagePosté: 18 Mar 2020, 23:25
par JP_VT98
Bonjour,

Je rencontre des difficultés avec la commande de mes aiguilles Tillig.
Je dispose de modules DR 4025 avec les servos. Cette partie là fonctionne correctement.
Je cherche à controler la polarité de mes aiguille avec des DR 4102 (relais). J'ai configuré le preset 1 : CV47=1.
Je ne mesure aucune tension en entrée de relai ni en sortie ...

Quelqu'un a-t-il déjà réalisé ce montage ?

Cdt
Jean-Philippe

Re: Commande aiguillage DR4024

MessagePosté: 18 Mar 2020, 23:57
par Jeanmi67
Bonjour,

Je n'ai jamais réalisé ce montage mais je me permets deux observations :
1. Concernant la tension d'entrée, elle ne sera "visible" que dans une certaine position (théorique) du servo mais pas dans l'autre, en fonction de la position (théorique) de l'aiguille.
2. Concernant la tension de sortie, l'ensemble du circuit en amont du relais n'a aucune importance puisqu'il ne s'agit que de connexions physiques avec votre réseau. Donc, d'après la documentation Digikeijs, vous devriez voir une tension entre les deux bornes extrêmes de la sortie, s'il n'y a pas d'erreur de branchement et si la tension DCC sur la voie est présente.
Mais je n'ai peut-être pas compris la question...

Jean-Michel :coucou:

Re: Commande aiguillage DR4024

MessagePosté: 19 Mar 2020, 00:08
par PhilHO95
1/ Avec quel appareil mesurez-vous la tension de commande du relai ?

2/ Comment mesurez-vous la tension sur les contact s du relai ?
Les contacts sont-ils bien reliés au réseau (les 2 rails de l'aiguillage) ?
Avez vous bien de la tension sur les 2 rails de l'aiguillage ?

3/ Quelle est votre centrale DCC ?

4/ Il faut bien programmer le CV47 à 1, mais si votre programmation ne fonctionne pas, vous pourrez quand meme commuter le relai avec l'adresse du servo + 4. (ex: si servo = adresse 1 --> relai = adresse 5)
... pour identifier le pb (pb de programmation ou pb de branchement)

Re: Commande aiguillage DR4024

MessagePosté: 19 Mar 2020, 04:32
par efel
Si le 4102 est câblé à l'envers, on mesure au mieux 0.7V sur la bobine du relais, et au pire 0: la sortie du 4024 est cramée.

Re: Commande aiguillage DR4024

MessagePosté: 24 Mar 2020, 17:02
par JP_VT98
Bonjour à tous et merci pour vos réponses.

Je suis désolé du retard de la mienne ...
En fait je suis un âne et je n'ai pas assez réfléchi ! j'ai bêtement appliqué le câblage de la notice Digikeijs ... mais dans mon petit réseau, de part et d'autre de chaque aiguille, il y a un canton ou plutôt une zone de rétro signalisation donc des coupures ... et donc sur mes aiguilles il n'y avait plus d'alimentation DCC !!

Je mesurai quelques dixièmes de V en sortie de relais mais il n'avait aucun courant à commuter !

Depuis cela marche très bien.

Merci encore.

Jean-Philippe