boucle de retournement

Animateurs: Rodolphe, BR212

Re: boucle de retournement

Messagepar pico59
09 Aoû 2020, 21:05

Jeanmi67 a écrit:Bonsoir
pico59 a écrit:les 2 appareils sont dans la programation d origine chacun son alim reglée sur 19 V
un cable loconet ( de marque digikeijs) entre les loconet B des 2 appareils
mise en route : 22.6v sur la sortie track du d5000

Il y a quand même quelque chose de curieux : il y a normalement une différence de voltage d'environ 1,5 V entre l'alimentation de la DR5000 et la sortie Track.
Vous devriez donc avoir environ 17,5 V sur la sortie Track et non
22,6 V !

Jean-Michel :coucou:


test des 2 alim : sur 19v j ai 19.4v DC sur les deux
sur track output j ai bien entre 22 et 22.6v AC , mais la centrale n est pas en charge , rien de connecté sur la sortie a part le dr5033 ; il est possible que le voltage soit superieur et que celui ci redescende une fois en charge , j ai deja eu le cas sur d autres alimentations ou rien n est branché dessus par exemple. mais j ai bien un peu plus de 22V.
sinon vous avez raison il devrait y avoir 1.5v de moins , il faudrait que j essaie avec des rails et une loco mais pour le moment je ne les ai pas sous la main
en mettant les alim sur 15 v par exemple j ai aussi cette diference car je vien d essayer avec 15v sur les alims mais le soucis est toujour la : rien sur track outpout et voyant vert allumé
Wunder geschehen
Ich hab's gesehen
Es gibt so Vieles was wir nicht verstehen
Avatar de l’utilisateur
pico59
 
Messages: 42
Enregistré le: 28 Juin 2020, 15:16

Re: boucle de retournement

Messagepar Jeanmi67
09 Aoû 2020, 22:55

 
Par curiosité, je viens de faire quelques mesures "à vide", c'est à dire avec rien de connecté à la sortie Track de la DR5000.
Pour l'alimentation réglée sur 19V, j'ai 19,2 en sortie d'alimentation mesuré en DC et environ 19,3 en sortie Track de la DR5000 mesuré en AC, avec le bouton vert "GO" enclenché évidement.
Pour l'alimentation réglée sur 16V, j'ai 16,3 en sortie d'alimentation mesuré en DC et environ 16,3 en sortie Track de la DR5000 mesuré en AC, avec là aussi le bouton vert "GO" enclenché évidement.

En sachant que les différences lues en sorties d'alimentation dont sans doute dues à une différence d'étalonnage et que la tension sortant côté Track n'est pas en AC conventionnel (courant carré) et que je n'ai pas utilisé pas un oscilloscope pour ces mesures, les résultats me semblent cohérents.

Jean-Michel :coucou:
Jeanmi67
Membre AMFN Nice et AFAN :yin
Avatar de l’utilisateur
Jeanmi67
 
Messages: 868
Âge: 71
Enregistré le: 27 Oct 2010, 02:49
Localisation: PACA

Re: boucle de retournement

Messagepar Rodolphe
09 Aoû 2020, 23:05

pico59 a écrit:
Jeanmi67 a écrit:Bonsoir
pico59 a écrit:les 2 appareils sont dans la programation d origine chacun son alim reglée sur 19 V
un cable loconet ( de marque digikeijs) entre les loconet B des 2 appareils
mise en route : 22.6v sur la sortie track du d5000

Il y a quand même quelque chose de curieux : il y a normalement une différence de voltage d'environ 1,5 V entre l'alimentation de la DR5000 et la sortie Track.
Vous devriez donc avoir environ 17,5 V sur la sortie Track et non
22,6 V !

Jean-Michel :coucou:


test des 2 alim : sur 19v j ai 19.4v DC sur les deux
sur track output j ai bien entre 22 et 22.6v AC , mais la centrale n est pas en charge , rien de connecté sur la sortie a part le dr5033 ; il est possible que le voltage soit superieur et que celui ci redescende une fois en charge , j ai deja eu le cas sur d autres alimentations ou rien n est branché dessus par exemple. mais j ai bien un peu plus de 22V.
sinon vous avez raison il devrait y avoir 1.5v de moins , il faudrait que j essaie avec des rails et une loco mais pour le moment je ne les ai pas sous la main
en mettant les alim sur 15 v par exemple j ai aussi cette diference car je vien d essayer avec 15v sur les alims mais le soucis est toujour la : rien sur track outpout et voyant vert allumé
Tu as testé la centrale seule, sans booster, avec par exemple juste un coupon de vooe et une loco ?

Rodolphe
Avatar de l’utilisateur
Rodolphe
Jardinier de salon
 
Messages: 23817
Âge: 51
Enregistré le: 11 Déc 2007, 13:26
Localisation: Auzeville-Tolosane, 31

Re: boucle de retournement

Messagepar PhilHO95
09 Aoû 2020, 23:40

Jeanmi67 a écrit:Bonsoir
pico59 a écrit:les 2 appareils sont dans la programation d origine chacun son alim reglée sur 19 V
un cable loconet ( de marque digikeijs) entre les loconet B des 2 appareils
mise en route : 22.6v sur la sortie track du d5000

Il y a quand même quelque chose de curieux : il y a normalement une différence de voltage d'environ 1,5 V entre l'alimentation de la DR5000 et la sortie Track.
Vous devriez donc avoir environ 17,5 V sur la sortie Track et non
22,6 V !

Jean-Michel :coucou:


Dans l'absolue, c'est vrai, mais dans la pratique, cela dépend de la qualité du multimetre utilisé.
En position AC, les multimetre sont sensés mesurer du 50Hz, pas du 50kHz.
Montages PACO: NanoX88, Minimaus2b, RS2PC, Unisem648, Dcc4servo, servopoint, dbAcc4,
Club: centrale LENZ LZV100, ROCO z21, Digikeijs DR5000, DR4018, DR4088RB-CS, DR5033, Train Controler Gold V8
PhilHO95
 
Messages: 946
Enregistré le: 22 Avr 2016, 13:46

Re: boucle de retournement

Messagepar PhilHO95
09 Aoû 2020, 23:43

Je pense que le DR5033 a un pb. Cela arrive quelques fois. Au club cela nous est arrivé une fois, mais pour nous après plusieurs dizaines d'heures d'utilisation.
Montages PACO: NanoX88, Minimaus2b, RS2PC, Unisem648, Dcc4servo, servopoint, dbAcc4,
Club: centrale LENZ LZV100, ROCO z21, Digikeijs DR5000, DR4018, DR4088RB-CS, DR5033, Train Controler Gold V8
PhilHO95
 
Messages: 946
Enregistré le: 22 Avr 2016, 13:46

Re: boucle de retournement

Messagepar PhilHO95
09 Aoû 2020, 23:44

Je pense que le DR5033 a un pb. Cela arrive quelques fois. Au club cela nous est arrivé une fois, mais pour nous après plusieurs dizaines d'heures d'utilisation.
Montages PACO: NanoX88, Minimaus2b, RS2PC, Unisem648, Dcc4servo, servopoint, dbAcc4,
Club: centrale LENZ LZV100, ROCO z21, Digikeijs DR5000, DR4018, DR4088RB-CS, DR5033, Train Controler Gold V8
PhilHO95
 
Messages: 946
Enregistré le: 22 Avr 2016, 13:46

Re: boucle de retournement

Messagepar Rodolphe
09 Aoû 2020, 23:50

5013 -> Problème
5033 -> Problème

Je ne dis pas que c’est impossible, mais la probabilité est quand même faible et le niveau de "pas de bol" élevé !

Rodolphe
Avatar de l’utilisateur
Rodolphe
Jardinier de salon
 
Messages: 23817
Âge: 51
Enregistré le: 11 Déc 2007, 13:26
Localisation: Auzeville-Tolosane, 31

Re: boucle de retournement

Messagepar pico59
10 Aoû 2020, 08:46

Rodolphe a écrit:5013 -> Problème
5033 -> Problème

Je ne dis pas que c’est impossible, mais la probabilité est quand même faible et le niveau de "pas de bol" élevé !

Rodolphe


je suis tout a fait d accord avec cela , lorsque j avais des clients qui avait des pannes consécutives comme cela ,a 99.9% les appareils n était pas en panne et c était un souci extérieur. Il aurait été intéressant de savoir si le premier dr5013 que j avais retourné avec une explication tres détaillé de mes symptômes etait réellement en panne ( le fait de ne pas le savoir m a fait prendre un dr5033 comme vous me l aviez indiqué pour eviter une incompatibilité éventuellement possible avec mon LGB en reprenant un DR5013 ,c est pour cette raison que j ai essayé de vous joindre de nombreuses fois car j aurais préféré un 5013 afin d utiliser les capteurs pour éviter la méthode des court circuits.c est jamais bon un court circuit)

Néanmoins d apres tout les essais ce dr5033 me semble en panne ,mon branchement est le plus simple possible et je pense , sauf erreur de ma part avoir épuisé les possibilitées de causes autres , mais c est peut etre mon locotracteur qui a créer cette panne car c est avec celui qui faisant disjoncter systématiquement le 5013 que j ai essayé en premier le module 5033 , peut être a t il creé une panne.....?
j'ai bien sur par la suite essayé avec mon autre locotracteur mais , ayant 0v a la sortie bien sur le resultat est identique

pour répondre aux différentes questions que vous m avez posé :

oui la centrale fonctionne parfaitement depuis le début e toujour actuellement toute seule

oui je n avais pas fait attention que la sortie track n est pas en 50 hertz et c est ce qui explique mon voltage de 22 v a mon avis aussi alors que le 19 v en sortie du transfo est bon puisque lui dans une frequence compréhensible a mon testeur

en tout etat de cause , merci de votre patience a tous dans l envie de m aider.
Wunder geschehen
Ich hab's gesehen
Es gibt so Vieles was wir nicht verstehen
Avatar de l’utilisateur
pico59
 
Messages: 42
Enregistré le: 28 Juin 2020, 15:16

Re: boucle de retournement

Messagepar BR212
10 Aoû 2020, 09:46

Changer le câble RJ 12 par un RJ 11,pour voir.
BR212
 
Messages: 680
Enregistré le: 30 Juin 2016, 19:36

Re: boucle de retournement

Messagepar pico59
10 Aoû 2020, 10:48

BR212 a écrit:Changer le câble RJ 12 par un RJ 11,pour voir.


bonjour
j ai bien lu votre réponse , mais j ai fouillé et je n ai pas de de rj11 ( plus de tel fixe oblige)

mais Bien que tout est possible dans la résolution des soucis sav, que parfois ce sont des choses improbables qui sont a l origine , deux points me font penser que ce n est pas la solution :

premièrement Mes essais ce font uniquement avec 1 dr500 et 1dr 5033 et un câble 1m de marque digikeijs prévu pour cela et je doute que digikeijs fournis un cable qui ne serais pas compatible avec ces propres appareils.

deuxiement
mes essais se font en deux temps , avec la liaison loconet et sans la liaison loconet en utilisant l entrée snifer et dans ce dernier cas le cable rj12 n est pas présent mais toujour le même problème de 0v sur track outpout ( d autant plus que par la présence de la led verte fixe le dr5033 a bien détecté qu il y avait quelque chose a track input je pense
Wunder geschehen
Ich hab's gesehen
Es gibt so Vieles was wir nicht verstehen
Avatar de l’utilisateur
pico59
 
Messages: 42
Enregistré le: 28 Juin 2020, 15:16

PrécédenteSuivante

Retourner vers Digikeijs

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités