Configuration du DR4018

Animateurs: Rodolphe, BR212

Configuration du DR4018

Messagepar jc59
11 Aoû 2020, 14:18

Bonjour,

Plusieurs posts témoignent de la difficulté qu’éprouvent certains à configurer leurs modules DR4018.

Rappelons, pour les débutants, que l’adresse du 4018 est allouée par la commande d’accessoires, ainsi que l’indique sa notice. Ici, pour l’adresse 100, commande ON/OFF (vert/rouge) après appui sur la touche S1 (prog) du 4018 (et allumage de sa led rouge) :




Pour modifier les CV, le mode POM est très pratique (adresse 9999, sans oublier d’appuyer sur la touche Prog du 4018 :) )

Lorsque toutes les sorties ont la même fonction, il suffit de choisir un preset et de l’entrer en CV47. Par exemple, en preset 1, on a 16 sorties ON/OFF indépendantes :



Dans l’exemple suivant, on souhaite garder les sortie 1 à 8 pour alimenter des leds, ou autres accessoires, et affecter respectivement les sorties 9 à 12 et 13 à 16 à des signaux 3 feux.
Le montage expérimental suivant est réalisé : quelques leds sur diverses sorties 1 à 8 et les deux signaux sur les groupes 9 à 12 et 13 à 16 (rassurez vous, étant donné leur aspect, ils n’iront pas sur le réseau :) ) :




Pour affecter les groupes de sorties 9 à 12 et 13 à 16 aux signaux, il convient de modifier les CV 133 et 134. La valeur 1 (signaux NS) convient aux signaux 3 feux français :




Il convient également de fixer les fonctions de mappage selon le tableau suivant :

Tableau p31.JPG


soit CV191 = 4 et CV 215 = 8.



Vérification du fonctionnement :

Deux signaux 3 feux sont configurés dans TrainController (avec 108 et 112 comme premières adresses respectives) et on a bien la concordance entre TC et les feux alimentés par le DR4018 :




On a bien aussi la concordance pour les autres sorties entre les commandes du soft de la DR5000 et les leds :



Jean-Claude
DR5000. DR4088 LN pour les rétros. DR4018 pour les moteurs d'aiguillages MTB MP5, les signaux et les éclairages. DR4024 pour les servos.
Logiciel TrainController V9 Silver
jc59
 
Messages: 718
Âge: 69
Enregistré le: 02 Fév 2018, 18:32
Localisation: Nord

Re: Configuration du DR4018

Messagepar jc59
26 Aoû 2020, 09:24

Bonjour à tous,

Un petit up pour signaler un problème que j'ai parfois rencontré au cours de mes essais.

Après modification de divers CV pour alimenter des charges différentes selon les sorties, il m'est arrivé de devoir reprogrammer l'adresse du DR4018. Il retrouve ensuite son fonctionnement correct.
Une remarque analogue figure d'ailleurs dans la notice du DR4024.

Sinon, avec un peu de gymnastique sur les CV, ce DR4018 est vraiment polyvalent et très intéressant pour son prix.

Jean-Claude
DR5000. DR4088 LN pour les rétros. DR4018 pour les moteurs d'aiguillages MTB MP5, les signaux et les éclairages. DR4024 pour les servos.
Logiciel TrainController V9 Silver
jc59
 
Messages: 718
Âge: 69
Enregistré le: 02 Fév 2018, 18:32
Localisation: Nord

Re: Configuration du DR4018

Messagepar PhilHO95
26 Aoû 2020, 09:33

Oui, j'ai eu ce bug quasiment systématiquement à chaque ecriture de CV.
Le constructeur ewt au courant puisque c'ewt dans la notice.
Je trouve incroyable que Digikeijs n'ait pas corrigé ce bug depuis le temps....
Montages PACO: NanoX88, Minimaus2b, RS2PC, Unisem648, Dcc4servo, servopoint, dbAcc4,
Club: centrale LENZ LZV100, ROCO z21, Digikeijs DR5000, DR4018, DR4088RB-CS, DR5033, Train Controler Gold V8
PhilHO95
 
Messages: 938
Enregistré le: 22 Avr 2016, 12:46

Re: Configuration du DR4018

Messagepar bleu669
11 Sep 2020, 11:40

salut
je voudrais renommer les adresses de mes aiguillages
j'en ai 12 , je pars de 101 à 112
je voudrais les mettre à partir de 1 à 12 pour commodité
si j'ai bien compris on nomme la machine virtuelle 9999 + plus bouton rouge du DR4018
pour le premier :
cv 101
valeur 1
c'est ça ?? :coucou:
Avatar de l’utilisateur
bleu669
 
Messages: 177
Âge: 68
Enregistré le: 18 Avr 2020, 17:10
Localisation: Elsass

Re: Configuration du DR4018

Messagepar PhilHO95
11 Sep 2020, 13:59

bleu669 a écrit:salut
je voudrais renommer les adresses de mes aiguillages
j'en ai 12 , je pars de 101 à 112
je voudrais les mettre à partir de 1 à 12 pour commodité
si j'ai bien compris on nomme la machine virtuelle 9999 + plus bouton rouge du DR4018
pour le premier :
cv 101
valeur 1
c'est ça ?? :coucou:


Pas du tout :o
Il faut suivre les instructions de la page 26 de la notice, chapitre "indiquer une adresse pour le module" ;)
Montages PACO: NanoX88, Minimaus2b, RS2PC, Unisem648, Dcc4servo, servopoint, dbAcc4,
Club: centrale LENZ LZV100, ROCO z21, Digikeijs DR5000, DR4018, DR4088RB-CS, DR5033, Train Controler Gold V8
PhilHO95
 
Messages: 938
Enregistré le: 22 Avr 2016, 12:46

Re: Configuration du DR4018

Messagepar Rodolphe
11 Sep 2020, 18:22

Ultra simple.
Bouton programmation du 4018.
On se met sur l'adresse 9999.
On actionne le numéro d’accessoire que l’in veut affecter à la première sortie.
C’est fini.

Pas de cv à modifier, rien.

Rodolphe
Avatar de l’utilisateur
Rodolphe
Jardinier de salon
 
Messages: 23816
Âge: 51
Enregistré le: 11 Déc 2007, 12:26
Localisation: Auzeville-Tolosane, 31

Re: Configuration du DR4018

Messagepar RCM
11 Sep 2020, 18:34

Bonsoir, il me semble qu'avec la Multimaus, se mettre à l'adresse 9999 ne sert à rien pour programmer le DR 4018. Il suffit, en mode aiguillage, d'y mettre l'adresse voulue, appuyer le le bouton Prog du module, puis actionner une des deux touches tout droit ou dévié et c'est tout. En revanche pour changer les CV du même module on passera par l'adresse 9999, en mode POM. ;)
A+
Zz21, Wlanmaus, Multimaus pro et Multimaus rouge 10764, Train Controller V10. 4088RB et DR4018.
Avatar de l’utilisateur
RCM
 
Messages: 409
Enregistré le: 19 Sep 2015, 17:08

Re: Configuration du DR4018

Messagepar bleu669
11 Sep 2020, 19:20

ok merci
Avatar de l’utilisateur
bleu669
 
Messages: 177
Âge: 68
Enregistré le: 18 Avr 2020, 17:10
Localisation: Elsass


Retourner vers Digikeijs

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 14 invités