par jc59
22 Oct 2020, 08:40
Bonjour,
Pour te répondre plus utilement, il serait bien que tu nous précises l'ampleur de ton réseau et la gestion que tu envisages (manoeuvres manuelles et/ou gestion par quel logiciel, les deux pouvant se faire conjointement)
La DR5000 peut fournir 3 A, ce qui est suffisant pour 5 ou 6 locomotives modernes (tu es en H0, je suppose). Au delà, un booster sera nécessaire.
Le DR 4018 peut gérer 8 aiguillages ou 16 accessoires indépendants ou 4 signaux.
Je te conseille des moteurs lents pour les aiguillages. Les solénoïdes consomment beaucoup plus et demandent souvent une alimentation à décharge capacitive.
Tu peux aussi déplacer tes aiguillages par des servos, alimentés par un DR4024. Tu pourras aussi les utiliser pour animer les barrières d'un passage à niveau ou tout autre chose (portail, ...)
Pour la rétrosignalisation de tes cantons, le DR4088 gère16 cantons. Je te suggére le DR4088 LN cs. Il détecte la présence d'un train sur un canton par consommation de courant (cs = current sense) et la communication avec la centrale se fait en Loconet (LN)
Pour les ponts tournants, tu as le récent DR5052 que je connais pas. Je laisse Rodolphe ou ceux qui l'utilisent te répondre.
Jean-Claude
DR5000. DR4088 LN pour les rétros. DR4018 pour les moteurs d'aiguillages MTB MP5, les signaux et les éclairages. DR4024 pour les servos.
Logiciel TrainController V9 Silver