Page 1 sur 1

petit problème avec DR 4018

MessagePosté: 10 Nov 2020, 21:04
par Robbie17
Bonsoir,
j'ai fait l'achat de DR4018 pour commander mes signaux (4 feux SNCB), avant de câbler les signaux j'expérimente les 4018 via ma centrale ecos2; j'ai fait mon premier essai en programmant la commande on/off de 16 lampes (correspondant aux 16 sorties); l'adressage se fait parfaitement je mets la valeur 1 dans la CV 47, les 4 premières sorties fonctionnent parfaitement, les 12 autres fonctionnent comme si le préset était 2 donc signaux à 2 feux...
après maints essais infructueux et une notice peu claire, j'en perds patience !!! avez-vous des conseils, merci

Re: petit problème avec DR 4018

MessagePosté: 11 Nov 2020, 00:15
par BR212
Bonsoir fait un reset complet de ton décodeur et ensuite rentre la valeur 1 dans le CV47 via le mode POM.

Re: petit problème avec DR 4018

MessagePosté: 11 Nov 2020, 07:33
par Robbie17
oui ok, en toute logique reseter est la solution mais les étapes 8-9 et 10 de la notice ne sont pas très claires... je vais tâtonner je vous ferai part du résultat

Re: petit problème avec DR 4018

MessagePosté: 11 Nov 2020, 10:33
par jc59
Bonjour,

+1 :cool: avec BR212

J'utilise des DR4018 pour les signaux 3 feux SNCF, les aiguillages et les éclairages. Cela fonctionne très bien :)

Juste un petit rappel : après avoir modifié des CV pour une utilisation avec des charges de natures différentes, il m'arrive de devoir reprogrammer l'adresse (ceci a peut-être été corrigé depuis). Je te mets le lien vers le fil où j'avais résumé mon expérience :

http://www.forum-train.fr/forum/viewtopic.php?f=107&t=21940

Jean-Claude

Re: petit problème avec DR 4018

MessagePosté: 11 Nov 2020, 13:06
par PhilHO95
Robbie17 a écrit:Bonsoir,
j'ai fait l'achat de DR4018 pour commander mes signaux (4 feux SNCB), avant de câbler les signaux j'expérimente les 4018 via ma centrale ecos2; j'ai fait mon premier essai en programmant la commande on/off de 16 lampes (correspondant aux 16 sorties); l'adressage se fait parfaitement je mets la valeur 1 dans la CV 47, les 4 premières sorties fonctionnent parfaitement, les 12 autres fonctionnent comme si le préset était 2 donc signaux à 2 feux...
après maints essais infructueux et une notice peu claire, j'en perds patience !!! avez-vous des conseils, merci


J'avais eu le pb suivant: j'avais programmé le DR4018 en mode 1: 16 sorties indépendantes (1->CV47), j'avais jouer un peu pour mettre à 1 et 0 certaines sorties.
J'avais ensuite programmé le DR4018 en mode 2, pour 8 signaux de 2 feux (2->CV47): les sorties que j'avais laissées actives en mode 1, ne pouvait plus être remise à 0 en mode 2.

Re: petit problème avec DR 4018

MessagePosté: 11 Nov 2020, 17:45
par amiral06
PhilHO95 a écrit:
Robbie17 a écrit:Bonsoir,
j'ai fait l'achat de DR4018 pour commander mes signaux (4 feux SNCB), avant de câbler les signaux j'expérimente les 4018 via ma centrale ecos2; j'ai fait mon premier essai en programmant la commande on/off de 16 lampes (correspondant aux 16 sorties); l'adressage se fait parfaitement je mets la valeur 1 dans la CV 47, les 4 premières sorties fonctionnent parfaitement, les 12 autres fonctionnent comme si le préset était 2 donc signaux à 2 feux...
après maints essais infructueux et une notice peu claire, j'en perds patience !!! avez-vous des conseils, merci


J'avais eu le pb suivant: j'avais programmé le DR4018 en mode 1: 16 sorties indépendantes (1->CV47), j'avais jouer un peu pour mettre à 1 et 0 certaines sorties.
J'avais ensuite programmé le DR4018 en mode 2, pour 8 signaux de 2 feux (2->CV47): les sorties que j'avais laissées actives en mode 1, ne pouvait plus être remise à 0 en mode 2.



Bonjour,
Moi j'ai capitulé depuis longtemps avec ce 4018, pour de la signalisation complexe j'utilise un décodeur Ravaut (pour 4 feux soit 4x16 possibilités).....

Re: petit problème avec DR 4018

MessagePosté: 11 Nov 2020, 21:17
par Robbie17
merci pour vos conseils (et vos tutos), je viens de faire un reset et cela fonctionne normalement.
Il me reste maintenant à programmer des signaux plus complexes et de les implémenter dans traincontroller...c'est pas gagné.
je n'arrivais pas à "reseter" la cause étant une mauvaise traduction du néerlandais en français dans la notice !!!
avec ma centrale écos j'utilise des modules esu pour la commande de mes aiguillages (des électros et des servos), des modules LDT pour ma rétrosignalisation, j'ai opté pour digikeijs pour mes 20 signaux (intéressants pécuniairement) mais je regrette un peu...