digikeijs-4018-contact permanent ?

Animateurs: Rodolphe, BR212

Re: digikeijs-4018-contact permanent ?

Messagepar jc59
13 Avr 2021, 19:23

As-tu essayé d'augmenter la valeur de ACK Delta current ?
De mémoire, je l'ai passé à 75 ou 80 mA
DR5000. DR4088 LN pour les rétros. DR4018 pour les moteurs d'aiguillages MTB MP5, les signaux et les éclairages. DR4024 pour les servos.
Logiciel TrainController V9 Silver
jc59
 
Messages: 718
Âge: 69
Enregistré le: 02 Fév 2018, 18:32
Localisation: Nord

Re: digikeijs-4018-contact permanent ?

Messagepar Pakos
13 Avr 2021, 22:24

Chers amis malgré tous vos conseils éclairés,https://www.forum-train.com/forum/posting.php?mode=reply&f=107&t=22725#, je suis désolé mais j'ai tout reprogrammé une nouvelle fois et le résultat est toujours le même.
Cette fois j'ai connecté une simple rampe de leds sur la sortie 1 (chez moi c'est la 243 mais peu importe)
En utilisant les quatre premières touches qui gérent les sorties de la DR5000 j'ai :
RRRR = lumières allumées
VVRR = lumières clignotantes
Sur les quatres sorties suivantes ou j'ai branché un signal 3 feux avec dans l'ordre sortie 5:rouge -C:commun -6:jaune -7: vert et 8:rien j'obtiens :
RRRR = rouge allumé
Toutes les autres combinaisons laissent les feux eteints.
Je ne comprends plus rien.
CV 47 à 7
CVs 131 à 134 à 1
CVs 143 à 1- 167 à 2- 191 à 4- 215 à 8
Je maitrise l'adresse 9999, je veille à l'allumage et à la fermeture de la diode rouge , etc.....
Ou je suis complétement nulhttps://www.forum-train.com/forum/po ... 7&t=22725# posting.php?mode=reply&f=107&t=22725#
J'oublie quoi ? je fais quoi ?
Pakos
Echelle N, 1xDR5000, 4xDR4088 et 6xDR4018 et 1xDK50018
54 zones rétrosignalées et 31 aiguillages
Gestion 4 signaux SNCF 3 feux par un DK50018
Gestion sous CDM-rail
Pakos
 
Messages: 48
Enregistré le: 23 Sep 2019, 15:43

Re: digikeijs-4018-contact permanent ?

Messagepar PaulXpress
14 Avr 2021, 06:51

Bonjour Pakos,

Juste pour voir si cela change quelque chose, essaie de mettre 12 dans la CV47 (Signal SNCB) et refait le test avec ta bande de LED.

Jean-Paul
Jean-Paul

HO Fleischmann Profi. RocRail. ECoS (locos) et DR5000 (accessoires). EcosDetector (occupation), Uhlenbrock 63330 et Hall (passage). SwithPilot Servo (aiguillages) et Digikeijs DR4018 (éclairage et signalisation).
Avatar de l’utilisateur
PaulXpress
 
Messages: 997
Enregistré le: 22 Juin 2020, 15:51
Localisation: Pays de Retz

Re: digikeijs-4018-contact permanent ?

Messagepar Pakos
14 Avr 2021, 10:35

Bonjour Jean Paul et merci mais toujours la même chose
Je dois oublier qq chose mais quoi ?
Faut-il passer en voie de programmation ? afin de lire la valeur des CV ?
Pakos
Pakos
Echelle N, 1xDR5000, 4xDR4088 et 6xDR4018 et 1xDK50018
54 zones rétrosignalées et 31 aiguillages
Gestion 4 signaux SNCF 3 feux par un DK50018
Gestion sous CDM-rail
Pakos
 
Messages: 48
Enregistré le: 23 Sep 2019, 15:43

Re: digikeijs-4018-contact permanent ?

Messagepar jc59
14 Avr 2021, 11:21

Bonjour Pakos,

Difficile de cerner à distance ce qui ne va pas.

Pour repartir sur une bonne base, il serait bien de vérifier le fonctionnement des différentes sortie en Preset 1 (16 sorties indépendantes) avec des leds (sans oublier la résistance) :
- Reset par CV 8 = 8
- CV 47 = 1
- Confirmer l'adresse (voir remarque de mes précédents posts)
- Tester chacune des sorties

Si tout est OK, tu repasses en Preset 7

Jean-Claude
Modifié en dernier par jc59 le 14 Avr 2021, 14:15, modifié 1 fois.
DR5000. DR4088 LN pour les rétros. DR4018 pour les moteurs d'aiguillages MTB MP5, les signaux et les éclairages. DR4024 pour les servos.
Logiciel TrainController V9 Silver
jc59
 
Messages: 718
Âge: 69
Enregistré le: 02 Fév 2018, 18:32
Localisation: Nord

Re: digikeijs-4018-contact permanent ?

Messagepar PaulXpress
14 Avr 2021, 12:37

En complément de Jean-Claude, la procédure que j'ai appliqué pour m'en sortir :
• Activation du mode programmation sur DR4018
• CV8 à 8 avec l'adresse 9999 en POM
• Désactivation du mode programmation sur DR4018
• Coupure du courant
• Remise sous tension
• Activation du mode programmation sur DR4018
• Réaffectation de l'adresse en envoyant une commande d'accessoire
• Activation du mode programmation sur DR4018
• CV47 à 7 avec l'adresse 9999 en POM
• Désactivation du mode programmation sur DR4018

La lecture des CV se fait uniquement sur la voie de programmation et il ne faut pas oublier la résistance sur la sortie 1. Pour une lecture en POM il faut être RailCom ce qui n'est pas le cas du DR4018.

Jean-Paul
Jean-Paul

HO Fleischmann Profi. RocRail. ECoS (locos) et DR5000 (accessoires). EcosDetector (occupation), Uhlenbrock 63330 et Hall (passage). SwithPilot Servo (aiguillages) et Digikeijs DR4018 (éclairage et signalisation).
Avatar de l’utilisateur
PaulXpress
 
Messages: 997
Enregistré le: 22 Juin 2020, 15:51
Localisation: Pays de Retz

Re: digikeijs-4018-contact permanent ?

Messagepar Pakos
15 Avr 2021, 10:27

Un grand merci aux deux JEAN Paul et Claude.
Je dois être un peu nul car je croyais avoir déjà procédé à l'ensemble de la démarche, mais certainement pas compléte car cette fois en suivant "à la lettre" toutes les instructions de Jean Paul tout fonctionne normalement allumage des trois feux et clignotements suivant position des inters.
MERCI MERCI
Mais j'aurai d'autres questions certainement.

PS : je viens de lire avec stupeur l'avis de décès de Jean Pierre je n'en crois pas mes yeux alors que j'ai échangé de nombreuses fois avec lui et que grâce à lui j'ai pu construire mon réseau et le faire fonctionner.
Quelle vacherie ce virus. Forte pensée pour lui et sa famille.
Gérard (Pakos)
Pakos
Echelle N, 1xDR5000, 4xDR4088 et 6xDR4018 et 1xDK50018
54 zones rétrosignalées et 31 aiguillages
Gestion 4 signaux SNCF 3 feux par un DK50018
Gestion sous CDM-rail
Pakos
 
Messages: 48
Enregistré le: 23 Sep 2019, 15:43

Re: digikeijs-4018-contact permanent ?

Messagepar jc59
15 Avr 2021, 11:06

Bonjour Gérard,

Bonne nouvelle, pour tes feux.

Oui, Jean-Pierre nous a quitté fin février, victime de ce satané virus. Il avait accompli un travail considérable pour la programmation de CDM-Rail et n'était pas avare de ses conseils judicieux.
J'avais fait mes premiers essais de la DR5000 avec CDM-Rail et il était très demandeur des résultats et de leur compatibilité. Je garde un souvenir ému des échanges que l'on avait eu.

Jean-Claude
DR5000. DR4088 LN pour les rétros. DR4018 pour les moteurs d'aiguillages MTB MP5, les signaux et les éclairages. DR4024 pour les servos.
Logiciel TrainController V9 Silver
jc59
 
Messages: 718
Âge: 69
Enregistré le: 02 Fév 2018, 18:32
Localisation: Nord

Re: digikeijs-4018-contact permanent ?

Messagepar Pakos
20 Sep 2021, 14:54

Bonjour à tous, me revoilà.... :D
Je reviens sur les signaux.
Mon 4018 fonctionne parfaitement bien avec des signaux de ma conception.
CV 47 à 7 OK
Je viens d'acheter une passerelle avec deux signaux trois feux.
Le "hic" que je n'avais pas vérifié est que le commun est au "-" alors que le 4018 sort un commun au "+"
Est il possible d'inverser la polarité pour me permettre de faire fonctionner ces signaux ? sur un autre 4018 bien sûr.
Merci pour vos conseils et votre aide habituelle.
Cordialement
PAKOS
Pakos
Echelle N, 1xDR5000, 4xDR4088 et 6xDR4018 et 1xDK50018
54 zones rétrosignalées et 31 aiguillages
Gestion 4 signaux SNCF 3 feux par un DK50018
Gestion sous CDM-rail
Pakos
 
Messages: 48
Enregistré le: 23 Sep 2019, 15:43

Re: digikeijs-4018-contact permanent ?

Messagepar Jeanmi67
20 Sep 2021, 16:55

 
Bonjour,

En plus d'avoir le commun au "-", quelle est la tension de fonctionnement de ces feux ?
Un petit montage à base de LM324 entre le DR4018 et les feux devrait pouvoir faire l'affaire.

Jean-Michel :coucou: