Page 3 sur 7

Re: digikeijs-4018-contact permanent ?

MessagePosté: 13 Avr 2021, 20:23
par jc59
As-tu essayé d'augmenter la valeur de ACK Delta current ?
De mémoire, je l'ai passé à 75 ou 80 mA

Re: digikeijs-4018-contact permanent ?

MessagePosté: 13 Avr 2021, 23:24
par Pakos
Chers amis malgré tous vos conseils éclairés,https://www.forum-train.com/forum/posting.php?mode=reply&f=107&t=22725#, je suis désolé mais j'ai tout reprogrammé une nouvelle fois et le résultat est toujours le même.
Cette fois j'ai connecté une simple rampe de leds sur la sortie 1 (chez moi c'est la 243 mais peu importe)
En utilisant les quatre premières touches qui gérent les sorties de la DR5000 j'ai :
RRRR = lumières allumées
VVRR = lumières clignotantes
Sur les quatres sorties suivantes ou j'ai branché un signal 3 feux avec dans l'ordre sortie 5:rouge -C:commun -6:jaune -7: vert et 8:rien j'obtiens :
RRRR = rouge allumé
Toutes les autres combinaisons laissent les feux eteints.
Je ne comprends plus rien.
CV 47 à 7
CVs 131 à 134 à 1
CVs 143 à 1- 167 à 2- 191 à 4- 215 à 8
Je maitrise l'adresse 9999, je veille à l'allumage et à la fermeture de la diode rouge , etc.....
Ou je suis complétement nulhttps://www.forum-train.com/forum/po ... 7&t=22725# posting.php?mode=reply&f=107&t=22725#
J'oublie quoi ? je fais quoi ?

Re: digikeijs-4018-contact permanent ?

MessagePosté: 14 Avr 2021, 07:51
par PaulXpress
Bonjour Pakos,

Juste pour voir si cela change quelque chose, essaie de mettre 12 dans la CV47 (Signal SNCB) et refait le test avec ta bande de LED.

Jean-Paul

Re: digikeijs-4018-contact permanent ?

MessagePosté: 14 Avr 2021, 11:35
par Pakos
Bonjour Jean Paul et merci mais toujours la même chose
Je dois oublier qq chose mais quoi ?
Faut-il passer en voie de programmation ? afin de lire la valeur des CV ?
Pakos

Re: digikeijs-4018-contact permanent ?

MessagePosté: 14 Avr 2021, 12:21
par jc59
Bonjour Pakos,

Difficile de cerner à distance ce qui ne va pas.

Pour repartir sur une bonne base, il serait bien de vérifier le fonctionnement des différentes sortie en Preset 1 (16 sorties indépendantes) avec des leds (sans oublier la résistance) :
- Reset par CV 8 = 8
- CV 47 = 1
- Confirmer l'adresse (voir remarque de mes précédents posts)
- Tester chacune des sorties

Si tout est OK, tu repasses en Preset 7

Jean-Claude

Re: digikeijs-4018-contact permanent ?

MessagePosté: 14 Avr 2021, 13:37
par PaulXpress
En complément de Jean-Claude, la procédure que j'ai appliqué pour m'en sortir :
• Activation du mode programmation sur DR4018
• CV8 à 8 avec l'adresse 9999 en POM
• Désactivation du mode programmation sur DR4018
• Coupure du courant
• Remise sous tension
• Activation du mode programmation sur DR4018
• Réaffectation de l'adresse en envoyant une commande d'accessoire
• Activation du mode programmation sur DR4018
• CV47 à 7 avec l'adresse 9999 en POM
• Désactivation du mode programmation sur DR4018

La lecture des CV se fait uniquement sur la voie de programmation et il ne faut pas oublier la résistance sur la sortie 1. Pour une lecture en POM il faut être RailCom ce qui n'est pas le cas du DR4018.

Jean-Paul

Re: digikeijs-4018-contact permanent ?

MessagePosté: 15 Avr 2021, 11:27
par Pakos
Un grand merci aux deux JEAN Paul et Claude.
Je dois être un peu nul car je croyais avoir déjà procédé à l'ensemble de la démarche, mais certainement pas compléte car cette fois en suivant "à la lettre" toutes les instructions de Jean Paul tout fonctionne normalement allumage des trois feux et clignotements suivant position des inters.
MERCI MERCI
Mais j'aurai d'autres questions certainement.

PS : je viens de lire avec stupeur l'avis de décès de Jean Pierre je n'en crois pas mes yeux alors que j'ai échangé de nombreuses fois avec lui et que grâce à lui j'ai pu construire mon réseau et le faire fonctionner.
Quelle vacherie ce virus. Forte pensée pour lui et sa famille.
Gérard (Pakos)

Re: digikeijs-4018-contact permanent ?

MessagePosté: 15 Avr 2021, 12:06
par jc59
Bonjour Gérard,

Bonne nouvelle, pour tes feux.

Oui, Jean-Pierre nous a quitté fin février, victime de ce satané virus. Il avait accompli un travail considérable pour la programmation de CDM-Rail et n'était pas avare de ses conseils judicieux.
J'avais fait mes premiers essais de la DR5000 avec CDM-Rail et il était très demandeur des résultats et de leur compatibilité. Je garde un souvenir ému des échanges que l'on avait eu.

Jean-Claude

Re: digikeijs-4018-contact permanent ?

MessagePosté: 20 Sep 2021, 15:54
par Pakos
Bonjour à tous, me revoilà.... :D
Je reviens sur les signaux.
Mon 4018 fonctionne parfaitement bien avec des signaux de ma conception.
CV 47 à 7 OK
Je viens d'acheter une passerelle avec deux signaux trois feux.
Le "hic" que je n'avais pas vérifié est que le commun est au "-" alors que le 4018 sort un commun au "+"
Est il possible d'inverser la polarité pour me permettre de faire fonctionner ces signaux ? sur un autre 4018 bien sûr.
Merci pour vos conseils et votre aide habituelle.
Cordialement
PAKOS

Re: digikeijs-4018-contact permanent ?

MessagePosté: 20 Sep 2021, 17:55
par Jeanmi67
 
Bonjour,

En plus d'avoir le commun au "-", quelle est la tension de fonctionnement de ces feux ?
Un petit montage à base de LM324 entre le DR4018 et les feux devrait pouvoir faire l'affaire.

Jean-Michel :coucou: