arthur002801 a écrit:Bonjour, quel diamètre de fils doit on employé pour relier les modules ,j'hésite entre 0,22 mm,0,25 mm ou plus. Mrci
Concernant le choix des fils, il faut distinguer le diamètre en mm et la section en mm². C'est souvent flou sur les sites de vente ; certains parlent du diamètre extérieur de l'isolant (son épaisseur et sa nature sont certes importants pour la tension maximale supportée, mais c'est surtout la section du conducteur qui intéresse notre hobby)
Pour l'alimentation (Power) du DR4018, je préfère du 0,5 mm², car ce module peut assurer un courant total de 3 A.
Pour le signal DCC, 0,2 mm² suffit ; ceci convient aussi pour les signaux ou leds en général.
Pour les solénoïdes qui consomment plus, je mettrais du 0,3 mm² voire plus, pour éviter les chutes de tension, même s'il ne s'agit que d'impulsions courtes et non répétitives.