Problème pour configurer le DR5013 pour une boucle

Animateurs: Rodolphe, BR212

Problème pour configurer le DR5013 pour une boucle

Messagepar Newton7900
25 Aoû 2021, 08:12

Bonjour !
J'ai quelques soucis pour configurer mon DR 5013.
Ca n'est pas vraiment une boucle de retournement simple (dans le sens 1 aiguillage 1 boucle), mais une section qui traverse le circuit avec 2 aiguillages de part et d'autre. Il y a bien une inversion de polarité, que je faisais jusqu'ici en manuel avec un switch. Je ne désire pas que le D5013 contrôle les aiguillages.

J'ai une DR5000 et des retro signalisation via DR4088 Loconet. La retro fonctionne bien.

J'utilise la config S0/S1/S2/S3. Pour S0 et S3, pas de soucis, l'information remonte bien. Par contre, je bloque sur 2 points et la doc n'est vraiment pas claire:
Image

1) menu detector reverse loop properties
Qu'est ce que les "check box" (la case avec un croix) feedback et block ? Doivent elles être cochées ?
Quelle valeur leur attribuer sachant que j'utilise 2 DR5013 à deux endroits différents ?

2) menu sensor properties
Pour S0 et S3, je sais quoi mettre (adresse de retro de mon 4088 LN). Par contre, quelles valeurs pour S1, S2 et T ?
Et comme je n'utilise pas le contrôle d'aiguillage par la boucle, que dois je mettre pour l'aiguillage dans la case "adress" ?

Merci d'avance !

Au passage, la doc française est bourrée d'erreurs... La donc anglaise un peu moins, j'ai donc pris a version en néerlandais.
Newton7900
 
Messages: 12
Enregistré le: 18 Fév 2020, 19:32

Re: Problème pour configurer le DR5013 pour une boucle

Messagepar Newton7900
25 Aoû 2021, 14:15

Bon, j'ai trifouillé un peu... commentaires bienvenus pour savoir si c'est correct.

- J'ai coché la case feedback et j'ai entré la valeur 1013 (arbitraire)
- Les valeurs S1, S2 et T doivent apparemment être choisies par l'utilisateur
- J'ai donc mis T=1013, S1=1014, S2=1015

La boucle fonctionne sans court circuit dans les 2 sens et le loconet détecte bien la chaine S0,S1,T,S2,S3.

Je vais donc entrer des autres valeurs que je choisirais pour la seconde boucle.
Newton7900
 
Messages: 12
Enregistré le: 18 Fév 2020, 19:32

Re: Problème pour configurer le DR5013 pour une boucle

Messagepar mjp
25 Aoû 2021, 20:20

Tu as tout bon :cool:

Tu choisis les 3 adresses que tu veux pour le feedback de ta boucle.

Dans mon cas, j'ai mis 17, 18 et 19 donc juste après les 16 adresses de mon premier module 4088-LN-CS..
Mieux vaut tard que jamais :cool:
Avatar de l’utilisateur
mjp
 
Messages: 132
Âge: 68
Enregistré le: 12 Mar 2021, 11:48
Localisation: Allier

Re: Problème pour configurer le DR5013 pour une boucle

Messagepar BR212
25 Aoû 2021, 20:25

Je n'aurai pas dit mieux.
Sauf que moi pour S0 et S3 il sont en infra rouge contrôle par un arduino.
Mais cela marche.
BR212
 
Messages: 679
Enregistré le: 30 Juin 2016, 18:36

Re: Problème pour configurer le DR5013 pour une boucle

Messagepar Newton7900
26 Aoû 2021, 12:37

C'est bon, les 2 boucles foncitionnent.
Pour info, le "detector reverse loop properties" ne sert que si on utilise le railcom
Newton7900
 
Messages: 12
Enregistré le: 18 Fév 2020, 19:32


Retourner vers Digikeijs

Qui est en ligne