DR4018 et signaux SNCF avec oeilleton

Animateurs: Rodolphe, BR212

DR4018 et signaux SNCF avec oeilleton

Messagepar Alain65800
09 Oct 2021, 22:27

Bonjour

Les signaux français comportent un œilleton. Il n'est pas pris en compte par les préréglages 7 et 12 (page 36 de la notice Digikeijs du DR 4018).

Le deuxième onglet du fichier excel joint présente le réglage des CV des sorties 1 à 6 pour un signal pouvant présenter les indications suivantes :
- Sortie 1 : Carré
- Sortie 2 : Sémaphore +œilleton
- Sortie 3 : Avertissement + œilleton
- Sortie 4 : Rappel Ralentissement 60 (clignotant) + œilleton
- Sortie 5 : Voie libre + œilleton
La sortie 6 allume l'oeilleton mais ne doit pas être commandée. Sa sortie est activée en même temps que les sorties 2 à 5.
Pour cela j'ai utilisé les fonctionnalités du tableau page 34 de la notice qui permet de commander 2 ou plusieurs sorties avec une adresse.
Pour le feu Sémaphore + œilleton, les sorties 2 et 6 sont activées avec le CV 147 réglé sur 34.

Alain
Fichiers joints
DR4018 - Paramétrage CV.xlsx
(24.83 Kio) Téléchargé 241 fois
Alain65800
 
Messages: 3
Enregistré le: 27 Mar 2021, 21:06

Re: DR4018 et signaux SNCF avec oeilleton

Messagepar PhilHO95
11 Oct 2021, 10:36

Merci pour ce tableau excel.
Je suis impressionné par la maitrise que vous avez concernant ce DR4018. Sachant que la notice est incompréhensible pour le commun des modélistes, voir plus, et est truffée d'erreur de traduction (par ex le CV131), j'imagine que vous avez du y passer un certain temps en analyse et tests. Bravo.

Si j'ai bien compris, l'affectation des sorties en fonction des adresse de commande (les "clé" dans la notice du DR4018), se fait via les CV de mapping (par ex CV141, 142, 144, 145 pour la clé 1) ?

J'aurai juste une petite question: avec une configuration comme vous la proposée, pour passer d'un état à un autre, par exemple de "Voie Libre" à "carré", faut-il d'abord envoyer une commande pour désactivée "VL", puis une commande pour activer "Carré", ou la commande "Carré" suffit pour désactiver automatiquement la sortie "VL" en cours avant d'activer la nouvelle sortie ?
Montages PACO: NanoX88, Minimaus2b, RS2PC, Unisem648, Dcc4servo, servopoint, dbAcc4,
Club: centrale LENZ LZV100, ROCO z21, Digikeijs DR5000, DR4018, DR4088RB-CS, DR5033, Train Controler Gold V8
PhilHO95
 
Messages: 938
Enregistré le: 22 Avr 2016, 12:46

Re: DR4018 et signaux SNCF avec oeilleton

Messagepar Alain65800
11 Oct 2021, 17:04

Bonjour

Les sorties sont réglées (tension de sortie, commandée en impulsion ou permanente, clignotement, effets, ...) via les CV 113 à 128.
Les CV 238 à 253 commande la durée de l'impulsion si cette option est choisie pour la sortie (via le bit 7 des CV 113 à 128 mis sur 128 (0 si tension permanente)).

La commande de chaque sortie se fait par les CV 141 à 235 (tableau 7.1 page 34 de la notice DR5018)
Suivant la configuration choisie, 16 adresses pour 16 sorties ou 8 adresses pour 16 sorties les valeurs de ces CV diffèrent. Voir sur le 3ème onglet du fichier Excel les valeurs (en gras) pour ces 2 configurations.

Par exemple pour la 6ème adresse affectée à votre DR :
- Configuration 16 adresses - 16 sorties, cette adresse ne pilote que la sortie N°6 (bouton vert actif)
CV 171= 32

- Configuration 8 adresses - 16 sorties, cette adresse pilote les sorties 11 et 12 (bouton vert et rouge actifs)
CV 172= 4 et CV 175=8

si on veut commander 2 ou plusieurs sorties avec la même adresse, il faut ajouter les valeurs comme indiqué dans le tableau 7.1

Pour ma part, j'ai fait le choix d'utiliser le décodeur en mode 16 adresses-16 sorties.

Pour passer d'une indication à une autre dans la configuration du 2ème onglet, il faut mettre l'indication désirée sur vert et toutes les autres sur rouge. Voir exemple sur le fichier joint d'une commande via iTrain.

En espérant avoir été clair...

Alain
Fichiers joints
iTrain - Cde signal.pdf
(223.15 Kio) Téléchargé 189 fois
Alain65800
 
Messages: 3
Enregistré le: 27 Mar 2021, 21:06

Re: DR4018 et signaux SNCF avec oeilleton

Messagepar CLEMENT
11 Oct 2021, 17:11

Bonjour,

Bravo pour le travail d'Alain sur la DR4018.
C’est sûr. La notice n’est pas vraiment claire et les préréglages pour les signaux SNCF n’existent pas.
J’ai moi-même énormément galéré pour alimenter mes signaux avec des œilletons. (Je suis en N avec des signaux de chez MAFEN et je fonctionne avec iTrain).

J’ai donc procédé tout autrement.
J’ai adopté le principe qu’un signal n’était que plusieurs leds et je me sers des DR4018 comme de simples interrupteurs pour alimenter individuellement ces leds.
Avec le CV 47 réglé à 1 on dispose de 16 Interrupteurs permettant d’alimenter 16 leds.
Avec iTrain (je pense que cela doit être ainsi avec d’autres logiciels) on peut créer des actions qui dépendent de l’aspect d’un signal et qui actionnent des relais (ON ou OFF).
Il suffit d’associer ces relais aux interrupteurs des DR4018.

Si un signal change d’aspect, l’action associé au nouvel aspect met à OFF tous les relais associés aux leds qui doivent être éteints et met à ON tous les relais associés aux leds qui doivent être allumés (y compris l’œilleton si besoin).
Les clignotements, les extinctions et les allumages progressifs peuvent être réglés pour chaque adresse avec les CV du DR4018.

En espérant que cette petite explication permettra à certains de ne pas galérer comme je l’ai fait pour animer leur réseau avec des signaux SNCF.

Bien cordialement
Dominique
CLEMENT
 
Messages: 74
Enregistré le: 13 Juin 2019, 16:51

Re: DR4018 et signaux SNCF avec oeilleton

Messagepar PhilHO95
11 Oct 2021, 18:56

J'ai fait un peu pareil mais avec des transistors, mais c'est quand même beaucoup plis simple quand on peut se passer de relais.

Tout ca pour ne pas avoir pris la peine d'expliquer clairement toutes les possibilités de ce decodeur dans la notice..
Montages PACO: NanoX88, Minimaus2b, RS2PC, Unisem648, Dcc4servo, servopoint, dbAcc4,
Club: centrale LENZ LZV100, ROCO z21, Digikeijs DR5000, DR4018, DR4088RB-CS, DR5033, Train Controler Gold V8
PhilHO95
 
Messages: 938
Enregistré le: 22 Avr 2016, 12:46

Re: DR4018 et signaux SNCF avec oeilleton

Messagepar CLEMENT
11 Oct 2021, 22:25

Bonsoir,

Pour avoir programmé des signaux de différentes manières avec les DR4018 (et avec d'autres décodeurs d'ailleurs) je trouve que pour des signaux SNCF assez compliqués, la méthode que j'utilise est la plus simple.
Il est évident que pour des signaux simples à deux aspects, il vaut mieux utiliser une méthode plus classique.
Les relais ne sont pas un problème. Ils sont juste virtuels dans le logiciel iTrain. Les vrais relais sont les interrupteurs des DR4018 qui sont commandés par les relais virtuels ...
Par ailleurs toutes les adresses des DR4018 peuvent être utilisées. Ce n'est pas le cas avec des CV 47 réglés pour des signaux Hollandais ou Allemand comme Digikeijs le prévoit.

En conclusion, la méthode qui n'est pas académique, est bien adaptée pour des signaux SNCF à plus de 4 aspects.

Bien cordialement,
Dominique
CLEMENT
 
Messages: 74
Enregistré le: 13 Juin 2019, 16:51


Retourner vers Digikeijs

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités