Page 1 sur 4

DR5000 et DR4088LN

MessagePosté: 16 Mai 2022, 11:48
par Pythéas
Bonjour,

au plus je parcours ce forum (et d'autres) au moins je m'y retrouve pour la programmation des DR4088 à partir de l'application pour la DR5000 sur PC.

Aussi, avant de passer à la pratique, je souhaiterais être sûr de ne pas me planter.
D'où les questions suivantes:
- 1 Est-il obligatoire de positionner systématiquement à 0 les paramètres de la fenêtre de commande DR5000-Ext88N ou est-ce uniquement dans le cas d'un chaînage DR4088LN L.NET/DR4088, comme sur la figure de la page 69 de la doc?
- 2 Dans le cas d'un DR4088, à quoi sert la fenêtre de commande DR5000-LNET properties puisqu'on ne peut lire ou programmer LNCV?

Voici ce que je pense avoir compris pour programmer un DR4088 :

-> Lancer le programme de paramétrage de la centrale DR5000.
-> Afficher la fenêtre de commande DR5000-Switch Turnouts:1-16. (Deux chemins possibles : directement par le "bouton" switch ou bien par le "bouton" Control -> bouton Déplacement de la fenêtre de commande DR5000-Control Propriétés).
-> Appuyer sur le bouton de programmation du DR4088; la diode verte change de fréquence de clignotement.
-> Cliquer sur le bouton (rouge ou vert) de la fenêtre de commande DR5000-Switch Turnouts:N-N+15, (N correspondant à l'adresse du DR4088 ou du premier canton sur la voie?); la diode verte change à nouveau de fréquence de clignotement.

Je suppose que cette adresse N doit être différente de celles attribuées lors de la programmation des DR4018.
Il faut donc entrer "à la main" cette adresse N.

-> Cliquer sur le bouton (rouge ou vert) de la fenêtre de commande DR5000-Switch Turnouts:N-N+15, de numéro du bouton précédent +15; la diode verte revient à la fréquence initiale.

-> Pour le DR4088 suivant, l'adresse de départ sera N+16.

Merci pour vos lumières.

Re: DR5000 et DR4088LN

MessagePosté: 16 Mai 2022, 14:19
par PaulXpress
Bonjour Pythéas,

Pythéas a écrit:- 1 Est-il obligatoire de positionner systématiquement à 0 les paramètres de la fenêtre de commande DR5000-Ext88N ou est-ce uniquement dans le cas d'un chaînage DR4088LN L.NET/DR4088, comme sur la figure de la page 69 de la doc?

Si tu n'utilise pas le bus 88N il est préférable de mettre à 0.

Pythéas a écrit:- 2 Dans le cas d'un DR4088, à quoi sert la fenêtre de commande DR5000-LNET properties puisqu'on ne peut lire ou programmer LNCV?

Il est tout à fait possible de lire et de programmer avec la fenêtre LNCV, c'est comme ça que je configure mes Uhlenbrock 63330, le problème avec le DR4088 c'est que ce n'est pas documenté.
DR4088 LNCV 3.png



Pythéas a écrit:Voici ce que je pense avoir compris pour programmer un DR4088 :

Je n'utilise pas de DR4088 et à la lecture de la documentation en français je comprends que tu sois perdu.
Voici une traduction de l'allemand:
1 - Appuyez sur le bouton de programmation. La LED verte à côté du bouton de programmation commence maintenant à clignoter plus rapidement.
2 - La programmation se fait en envoyant une adresse d'articles magnétiques. Sélectionnez l'adresse de départ du module en basculant une fois l'adresse d'accessoire souhaitée sur l'unité de commande (bouton rouge ou vert). Remarque : Si, par exemple, l'adresse 1 est envoyée, la première adresse de rétro-signalisation sera également 1. Si, par exemple, l'adresse 33 est envoyée, la première adresse de rétro-signalisation sera 33.
DR4088 LNCV 1.png

3 - La LED verte commencera à clignoter encore plus rapidement pour indiquer que le nombre total de rétro-signalisation peut maintenant être entré (16 pour un DR4088). Les adresses suivantes de rétro-signalisation sont automatiquement attribuées (34, 35, …)
DR4088 LNCV 2.png

4 - Le mode de programmation est maintenant quitté automatiquement. La LED verte clignote à nouveau lentement.

Pythéas a écrit:Je suppose que cette adresse N doit être différente de celles attribuées lors de la programmation des DR4018.

Il ne faut pas confondre les adresses de commutation des accessoires (DCC) et les adresses de rétro-signalisation (LocoNet), elles ne sont pas sur le même bus donc complètements indépendantes.

Jean-Paul

Re: DR5000 et DR4088LN

MessagePosté: 16 Mai 2022, 14:56
par jc59
Bonjour Pythéas,

+1 avec Jean-Paul pour la config du DR4088LN :)

Quelques petites précisions :

- Si l'ensemble de ta rétrosignalisation est en Loconet, il faut effectivement mettre le nombre de modules s88 à 0.
C'est a priori le cas par défaut dans la nouvelle version de l'appli. Pour les anciennes, les 16 premières adresses sont affectées par défaut en s88, et il faut mettre à 0 le nombre de ces modules.

- Si tu utilises un module s88 chaîné en aval d'un Loconet (Dijikeijs diffuse un tel pack), l'ensemble est vu en Loconet par la centrale et il faut le configurer avec Première adresse et Nombre total (32)

- Si tu as plusieurs modules Loconet, il faut les configurer un par un avec Première adresse et 16

Bonnes configs :)

Jean-Claude

Re: DR5000 et DR4088LN

MessagePosté: 16 Mai 2022, 15:46
par Pythéas
Merci à vous deux pour vos retours rapides.
PaulXpress a écrit:Bonjour Pythéas,
...
Pythéas a écrit:- 2 Dans le cas d'un DR4088, à quoi sert la fenêtre de commande DR5000-LNET properties puisqu'on ne peut lire ou programmer LNCV?

Il est tout à fait possible de lire et de programmer avec la fenêtre LNCV, c'est comme ça que je configure mes Uhlenbrock 63330, le problème avec le DR4088 c'est que ce n'est pas documenté.

A la page 6 de la documentation du module DR4088, il est indiqué ceci:

d'où mon interrogation confirmée par le fait que si je valide,la fenêtre de programmation me retourne systématiquement un time out.

PaulXpress a écrit:
Pythéas a écrit:Je suppose que cette adresse N doit être différente de celles attribuées lors de la programmation des DR4018.

Il ne faut pas confondre les adresses de commutation des accessoires (DCC) et les adresses de rétro-signalisation (LocoNet), elles ne sont pas sur le même bus donc complètements indépendantes.

Jean-Paul

Je peux donc avoir les deux séries d'adresses qui commencent à 1.

Merci, j'espère pouvoir avancer avec tout ceci.

Re: DR5000 et DR4088LN

MessagePosté: 16 Mai 2022, 18:46
par Jacques26
Bonjour Pythéas,
Je partage bien sûr totalement ce qui a été écrit précédemment.
Une précision toutefois qui peut être utile pour la suite.
Lorsqu'on utilise un nouveau matériel ce n'est pas toujours évident, loin s'en faut.
Il est plus simple pour comprendre son fonctionnement de le programmer dans un premier temps, à l'adresse1. Donc par exemple sur le Switch DR5000 : adresse 1 accessoire 1 (bouton rouge-vert)
Ensuite on reprogramme l'adresse du décodeur à sa valeur définitive.
Tout cela pour dire qu'il est préférable à mon sens de laisser les adresse 1 à 16 libres et de ne commencer qu'à l'adresse 17, voire l'adresse 33 ; ça ne mange pas de pain ... il y a de la place au niveau de l'adressage.
Ce n'est pas impératif bien sûr, c'est plutôt une bonne pratique :)
Salutations
Jacques

Re: DR5000 et DR4088LN

MessagePosté: 17 Mai 2022, 07:55
par PaulXpress
Pythéas a écrit:A la page 6 de la documentation du module DR4088, il est indiqué ceci:

d'où mon interrogation confirmée par le fait que si je valide,la fenêtre de programmation me retourne systématiquement un time out.

C'est ce qui me dérange un peu chez Digikeijs, s'ils font des produits avec un excellent rapport qualité/prix, ils prennent certaines libertés quant à la mise en œuvre des protocoles.

DR4088 LNCV 3.png

Il est tout à fait normal que tu ais un timeout puisqu'en fait le paramètre "Module adress" n'est pas l'adresse que tu as mis pour la rétro-signalisation, mais un numéro (LocoNet) qui permet l'identification des différents modules pour le paramétrage. Avec la configuration Digikeijs, on ne sait pas quel est ce numéro.

Et que penser de la non-isolation des différentes alimentations entre elles ?

Jean-Paul

Re: DR5000 et DR4088LN

MessagePosté: 17 Mai 2022, 11:40
par fondunorvégien43
excusez moi de prendre le train en marche mais quelque part vous parlez de quelqu'un qui a fait un mode d'emploi en français ,

et je je ne trouve pas ce fameux mode d'emploi , pouvez vous me dire où le trouver ?

merci

Re: DR5000 et DR4088LN

MessagePosté: 17 Mai 2022, 11:51
par PaulXpress
C'est ici : Ici

Jean-Paul

Re: DR5000 et DR4088LN

MessagePosté: 17 Mai 2022, 17:41
par Nonodudu76
Bonjour
Sur le site de Digikeijs, on trouve ICI les différents manuels, dont certains sont en français.

Re: DR5000 et DR4088LN

MessagePosté: 18 Mai 2022, 23:35
par arthur002801
Bonsoir étant novice je me pose la question si j'utilise cdm rail ma centrale dr5000 est relier au pc en xpressnet mais puis je utiliser ma dr4088 LN en loconet. .
Merci