Bonjour Philippe,
1/ Non je ne vois pas de CV qui mémorise comment grouper les sorties.
Rappel : le CV47 ne peut même pas être lu. Il est possible uniquement de le lire. C’est sans doute le seul moyen pour le DR4018 de savoir comment grouper les Sorties.
Il existe pourtant le CV190 qui, quand il n’est pas égal à 0, indique que le DR4018 va fonctionner avec 16 adresses. Autrement il fonctionne avec 8 adresses duales (VERT ou ROUGE)
2/ Je le répète : Pour mapper les Sorties avec les Adresses au moyen des CV 141 à 235, il faut rester avec la Préset 0 (qui n’en est pas vraiment un. C’est le réglage d’Usine !!!)
3/ Les CV131 à 134 qui sont utilisés pour choisir un type de signal pour les Présets 7 et suivant son réglés à 0 en usine. Mais je pense qu’il faut mieux le rappeler dans la configuration. On ne sait jamais ce qui a pu être fait avant avec le DR4018.
4/ Tu te demandes pourquoi le manuel n’explique pas toutes les valeurs possibles, leurs significations et les valeurs interdites ou non valables.
Je le répète encore.
Le Manuel “ DR4018 toepassing handleiding.pdf ” dont une traduction en anglais ” est téléchargeable sur le site Digikeijs : « DR4018 Application manual (cv change examples) » explique comment mapper les Sorties avec des Adresses.
Et puis, pour montrer comment il était possible de faire, j’ai construit un exemple avec un signal à 4 feux + un TIV, avec même des possibilités de feux clignotants dans un précédent message.
Regarde-le et demande-moi des précisions si nécessaire.
Bien cordialement,
Dominique.