Page 1 sur 1
Alimentation 2e DR 4018 ?

Posté:
29 Jan 2025, 01:27
par cricridam
Bonjour
Etant en train d'agrandir mon réseau, je prévois d'ajouter un deuxième 4018 au premier que j'avais prévu, ayant augmenté le nombre d'aiguillages.
Dois je prévoir une alimentation séparée pour le deuxième, ou puis simplement le mettre en série avec le premier (qui est lui même branché sur la centrale) ?
Merci de vos retours
Re: Alimentation 2e DR 4018 ?

Posté:
29 Jan 2025, 09:26
par jc59
Bonjour,
Il est possible d'alimenter ce second DR4018 en parallèle avec le premier, dans la mesure où la consommation est limitée avec par exemple des moteurs lents du type MTB MPx (un tel moteur ne consomme que 150 mA lors de la manoeuvre de l'aiguillage). D'autre part, il n'y a en général qu'un aiguillage manoeuvré à la fois.
Toutefois, d'une manière générale, je préfère utiliser une alimentation extérieure pour alimenter les décodeurs d'accessoires (aiguillages, éclairages, signaux, ...) et réserver le signal DCC aux locomotives et aux commandes.
Une alimentation à découpage 15 V DC 3A ne vaut qu'une vingtaine d'euros.
Jean-Claude
Re: Alimentation 2e DR 4018 ?

Posté:
29 Jan 2025, 18:34
par cricridam
Merci pour tes indications !
Re: Alimentation 2e DR 4018 ?

Posté:
03 Fév 2025, 20:07
par Jacques26
Bonsoir,
Attention aux alimentations à découpage à bas prix car elles peuvent dangereuses pour l'usager. Il est à mon sens impératif de disposer d'une alimentation type PC qui dispose d'un transfo abaisseur haute fréquence.
Il semblerait que les Meanwell GSM60B15-PJ1 soient adaptées. Important si j'ai bien compris ... 60B et non 60A.
Re: Alimentation 2e DR 4018 ?

Posté:
03 Fév 2025, 20:16
par Jeanmi67
Bonsoir,
Jacques26 a écrit:Important si j'ai bien compris ... 60B et non 60A.
60A = alimentation secteur
avec prise de terre
60B = alimentation secteur
sans prise de terre
Pour la double isolation requise pour nos réseaux fonctionnant en basse tension, seule la version sans prise de terre est admise selon les normes (la prise de terre crée un "commun" avec le réseau domestique en 230V, ce qui est à éviter).