Re: T'as vu ta bobine ?
![Message Message](./styles/prosilver/imageset/icon_post_target.gif)
Bonjour,
Désolé pour passer du 10A il est nécessaire de câbler en 1,5mm2 et cela pour du courant alternatif, il en va tout autrement avec le courant continu où les chutes de tension sont plus importante pour une même longueur.
L'idéal étant le 0,8mm2.
Je vais tenter de retrouver le cours qui explique bien les chutes de tensions en fonction de la longueur, sans oublier qu'il fait aussi compter le retour : 10 mètres de voies font 20 mètres de câbles.
Cordialement.
Pierre
Re482 a écrit:Une rallonge électrique 230V de 30m prévue pour supporter 10A avec de la marge est généralement en câble de 0.5mm2.
Désolé pour passer du 10A il est nécessaire de câbler en 1,5mm2 et cela pour du courant alternatif, il en va tout autrement avec le courant continu où les chutes de tension sont plus importante pour une même longueur.
![Bof :bof:](./images/smilies/rod_bof.gif)
L'idéal étant le 0,8mm2.
![Cool :cool:](./images/smilies/rod_cool.gif)
Je vais tenter de retrouver le cours qui explique bien les chutes de tensions en fonction de la longueur, sans oublier qu'il fait aussi compter le retour : 10 mètres de voies font 20 mètres de câbles.
Cordialement.
Pierre