Page 1 sur 2

aide pour canton en analogique

MessagePosté: 26 Jan 2014, 14:32
par marc72
Bonjour
Voila un bout de temps que je ne suis pas venu , mais étant opéré du genoux "'une ostéotomie "" il se trouve que j'ai pas mal de temps
Voila cela va peut êtres aider certaines personnes qui sont en analogique , et en même temps j'ai besoin d'aide pour mettre en œuvre
le premier dessin représente une alimentation pour ILS ceci est un schéma et je ne sais pas retranscrire sur un typon et là besoin d'aide
et le deuxieme dessin un cantonnement avec des relais et je voudrais assembler le tout
Y a t'il une personne qui peu m'aider ce qui peus aider d'autres personnes aussi
merc d'avance

Re: aide pour canton en analogique

MessagePosté: 02 Fév 2014, 11:48
par cc7001
Un boitier 5206 Viessmann qui surveille et alimente 8 zones sera plus facile à mettre en oeuvre que le premier schéma à base d' ILS.
pour le deuxième schéma , ben il suffira d'intégrer le 5206 dans la commande des relais bistables.

Amicalement

patrick

Re: aide pour canton en analogique

MessagePosté: 02 Fév 2014, 15:49
par Papou89
:vieux: Oui, mais accepte qu'un certain nombre d'entre nous préfèrent fabriquer plutôt que d'acheter (cher) du tout fait... :cool:

De plus, en cas de problème, c'est plus facile à dépanner...

Re: aide pour canton en analogique

MessagePosté: 02 Fév 2014, 16:03
par marc72
bonjour
acheter chez Viessmann je trouve que c'est la solution du riche et de ne pas vouloir s'embêter , cela est une solution a mon problème mais se n'es pas la réponse que j'attends et faire sois même sont électronique et êtres aider par des personnes spécialiser en électronique permet d'avancer

Re: aide pour canton en analogique

MessagePosté: 02 Fév 2014, 16:38
par Jojo37
Bonjour à tous.
Entierement d'accord avec Papou. Je veux bien faire typon.
Par contre,je pense que la diode en // du transistor ne devrait pas etre là,mais en // de la bobine du relais pour eviter les retours.
Je fais le typon et verrais comment te le faire parvenir.

Re: aide pour canton en analogique

MessagePosté: 02 Fév 2014, 18:54
par cc7001
Chacun son expérience; je préfère la détection par consommation de courant; mais c'est un autre débat. :|
Et au niveau des pannes ; un viessmann est garanti; et si il doit déconner; généralement ; il le fait très rapidement.
Installés sur trois réseaux que je connais, les 5206 fonctionnent sans faille depuis plusieurs années. Mais je comprends parfaitement qu'on préfère le "do it yourself".
Tant mieux si mon message a fait intervenir les gens qui apporteront la solution à l'auteur. ;)

Pour ma part j'ai fait tous mes blocs systèmes en réalisant les typons. Aujourd'hui, si un matériel existe et me simplifie la vie; ben; j'ai tendance à chercher la solution la plus simple; mais je deviens fainéant avec l'âge :mrgreen: :vieux:

Re: aide pour canton en analogique

MessagePosté: 02 Fév 2014, 20:35
par marc72
ok
merci a toi jojo de ton aide , j'attends ton typon avec impatience , merci de comprendre " cc7001 " mes acheter toujours acheter devient embêtant et la il faut aussi essayer que d'aller au plus simple

Re: aide pour canton en analogique

MessagePosté: 02 Fév 2014, 20:50
par cc7001
C'était juste pour simplifier la tâche. Vu le montage il faudra une alim 5Vdc; un relais lui aussi en 5Vdc. Une alim de pc d'occas doit fournir ce genre de tension.
Bonne réalisation et tiens nous au courant quand l'installation sera en service. Toute réalisation économique est bonne à connaitre ;)

Amicalement.

Re: aide pour canton en analogique

MessagePosté: 24 Fév 2014, 20:45
par pascal62
Sinon chez shoptrain, il y a un module gestion de canton avec détection de courant consommé, et en plus il gère le feu bicolore... En plus vue le prix, je pense que par moment il vaut mieux ne pas trop se casser la tête, surtout moi, étant réfractaire au soudure, je n'arrive pas à faire deux soudures qui se ressemblent...
J'en ai acheté 12 de ces modules et c'est le pied... :cool:

Pascal

Re: aide pour canton en analogique

MessagePosté: 25 Fév 2014, 12:59
par Tram47
:cool: le block système "CHENEVEZ" fait ses preuves sur mon réseau HO depuis des lustres sans aucun problème.
et aussi sur le IIm. dans le jardin depuis 1991.
composants et fabrication simples, gage de fiabilité .je n'ai rien contre les systèmes plus récents,mais j'aime bien voir les relais fonctionner !!!!!