Page 1 sur 3

alimentation lampadaire HO

MessagePosté: 16 Fév 2015, 19:10
par tytofe
Bonjour,

J'ai installé des lampadaires 6V sur mon réseau. Mon transfo fournit une alimentation de 14V. Les lampadaires marchent bien mais ils chauffent et par endroit le plastique fond, je penses que la tension est trop forte. J'ai mis une résistance de 33ohms mais celle ci à rapidement fondu. J'ai 12 lampadaires.
Mon transfo fournit une tension de 14V / O.5A. Comment calculer la bonne resistance ?
Est-ce ( 14V-6V )/0.5 = 2 ohms ?

Merci.

Re: alimentation lampadaire HO

MessagePosté: 16 Fév 2015, 19:40
par joseph
Hello,

tu fais une erreur.
Ton transfo peut produire 14V et 0.5A
Tu n'est pas obligé de consommer la totalité des 0.5A.
Il faut que tu partes de ce que ta lampe consomme et non de ce que ton transfo peut fournir.

Re: alimentation lampadaire HO

MessagePosté: 16 Fév 2015, 19:46
par herwat
Bonsoir,

Puisque tu as 12 lampadaires, le mieux serait de faire deux groupes de 6 mis en séries .
Je viens de faire un petit crobart grossier mais explicite .

Comme cela, il y a 7 v aux bornes de tes ampoules.
ça devrait aller mieux !

Re: alimentation lampadaire HO

MessagePosté: 16 Fév 2015, 19:54
par tytofe
Mes lampadaires sont concues pour du 6V, je ne sait pas ce qu'ils consomment.
Je comprends le schéma mais tout est déja installé , j'aurais voulu savoir si une résistance pourrait également fonctionner.

Merci.

Re: alimentation lampadaire HO

MessagePosté: 16 Fév 2015, 20:02
par Papou89
:vieux: C'est quoi, des ampoules à incandescence ou des leds ?

Si c'est des ampoules, arrête tout de suite, tu vas les griller avec tes 14v...

Si c'est comme les miens (ceux à ampoules), ils bouffent 50mA chacun, soit 600mA pour 12 : ton transfo est trop faible en intensité (0,5 A au lieu de 0,6A) et trop fort en tension (14v au lieu de 6v).

Tu as 2 solutions, au moins :

Tu achètes un transfo 6v 10VA (chez tous les bons vendeurs de composants électroniques).

Tu branches tes lampadaires 2 par 2 en série... :cool:

Une résistance, ça n'ira pas, sauf si c'est des leds...

Re: alimentation lampadaire HO

MessagePosté: 16 Fév 2015, 20:17
par tytofe
Mes lampadaires sont à lampes.

Re: alimentation lampadaire HO

MessagePosté: 16 Fév 2015, 20:37
par herwat
Abandonne l'option résistance , il en faudrait une beaucoup trop puissante : elle devrait être égale à la puissance dissipée par l'ensemble des ampoules . . . .

Si tu ne peut pas modifier ton cablage, une seule possibilité : changer le transfo

Re: alimentation lampadaire HO

MessagePosté: 16 Fév 2015, 20:45
par tytofe
Je vais opter pour un autre transfo , car j'aurait le même problème pour rajouter d'autres éclairage. Donc, il me faut un transfo 6V et que me conseiller vous en ampérage ?

Merci.

Re: alimentation lampadaire HO

MessagePosté: 16 Fév 2015, 21:57
par Papou89
:vieux: Les vendeurs parlent en volts-ampères (VA), c'est à dire qu'un transfo 6V, 6VA, peut tirer 1A...

Pour tes 12 lampadaires actuels, un transfo 6v 6AH est largement suffisant.
Si tu veux en rajouter d'autres, à toi de calculer. Tu comptes 50mA par lampadaire. Si tu en mets 40, ça fait 40x50mA=2A. En 6V il te faut au moins un 12AH... :yin

Mais le mieux, c'est les lampadaires à led...

Re: alimentation lampadaire HO

MessagePosté: 17 Fév 2015, 09:08
par XTof_vl
Si le but est de provoquer un incendie, cela semble bien parti...

:diable: