Page 1 sur 1
branchement d'aller et retour

Posté:
28 Sep 2015, 16:50
par brosse36
j ai acheté un lot de matériel électronique pou mon réseau et dedans j'ai trouvé 2 va et vient de chez conrad.un porte n° de code 216524-62 EAN 4016138059205 PZ1 et l'autre la reférencePZS2. n'y connaissant rien en électronique ,serait 'il possible de me faire un plan de branchement pour chaque. ils mettent aussi qu'il faut souder 2 diodes mais je ne sais pas quel modèle.sur le PZS2on peut régler le nombre d'arrêt.comment faut'il faire.je serai heureux si vous pouviez me sortir de ce guépier. merci de vos réponse thierry .

Re: branchement d'aller et retour

Posté:
29 Sep 2015, 08:46
par XTof_vl
Généralement, les modes d'emploi de chez Conrad restent en ligne, y compris pour des modules qui ne sont plus vendus. Faire une recherche avec le code de l'article.
Ces modules ne fonctionnent qu'avec une alimentation 2R analogique.
Re: branchement d'aller et retour

Posté:
30 Sep 2015, 14:54
par brosse36
je suis allé voir sur conrad mais les explication sont succintes et ne m'apportent aucune explication sur le branche ment.si tu pouvais me faire un plan pour le départ des fils et de quelles bornes ils partent et quels types de diode il me faut et comment régler pour avoir plusieurs arrêts.il ne faut pas oublier que je suis archi nul dans ce domaine .merci de ta compréhension et de ton aide thierry
Re: branchement d'aller et retour

Posté:
30 Sep 2015, 16:22
par XTof_vl
Les plans sont en ligne dans la catégorie branchement, et c'est disponible en FR.
Je te conseille de trouver sur Internet quelques pages sur les notions en électronique car l'alimentation en sens contraire de certains composants signifie leur déterioration immédiate (avec de la fumée: condensateur par exemple).
Re: branchement d'aller et retour

Posté:
05 Oct 2015, 14:49
par jeanot17
LE module PZ2 est de chez TAM's sur leur site on trouve toutes les explications voulues
Re: branchement d'aller et retour

Posté:
01 Nov 2015, 03:19
par dodomino
Pour Brosse36 j'utilise un PZ1 conrad pour deux voies navettes (en N analogique)
j'ai mis des diodes 1N4001 en fin et début de canton a navetter, a cheval sur la coupure rail ça marche très bien
Il est vrai que la notice n'est pas très claire notamment sur les bornes 1 et 2 qui en fait servent a alimenter le circuit en alternatif (jusqu’à 18vac il me semble) ce n'est écrit nul part.
Il faut aller sur le site conrad et voir le schéma de CÂBLAGE en allemand pour trouver le branchement aux bornes du circuit
Pour le PZ2 je ne sais pas.