Page 1 sur 2
probleme commande par ILS

Posté:
26 Oct 2019, 05:47
par tarmot17
bonjour a tous
j essai de faire fonctionner un relais bistable en le commandant par ILS , et ca marche pas a tout les coups
c est a dire , la bobine du relai recoit bien l info de commande de l ILS mais elle ne s enclenche pas a tout les coup
si quelqu un aurait une idee ce serait cool car la je seche dessus depuis 3 jours

Re: probleme commande par ILS

Posté:
26 Oct 2019, 11:48
par Trutru
Bonjour Tarmot 17
A tout hasard soit la commande est trop rapide
soit le bistable est "défectueux"
Bonne recherche
Re: probleme commande par ILS

Posté:
26 Oct 2019, 12:50
par tarmot17
merci de ton avis trutru
j ai resolu ou deplace le probleme
en mettant 2 diodes 1N4007 sur le circuit de commande
Re: probleme commande par ILS

Posté:
30 Oct 2019, 18:27
par rinchac
Cela m'intéresse ...
Dans quel sens positionner ces 2 diodes ?
Peux-tu faire un petit schéma de montage ?
Merci.
A+
Re: probleme commande par ILS

Posté:
30 Oct 2019, 22:11
par tarmot17
slt rinchac
voila le cablage que j ai fait
un cablage que j ai trouve sur le net
bon branchement

Re: probleme commande par ILS

Posté:
31 Oct 2019, 12:24
par rinchac
Merci beaucoup Tarmot.
J'espère que ton essai a été concluant.
Je vais l'essayer dans les prochains jours.
Bonne journée.
A+
Re: probleme commande par ILS

Posté:
31 Oct 2019, 15:23
par tarmot17
bjr
pour moi ca marche sans souci pour l instant
j espere qu il en serat de meme pour toi
tu fais quoi comme montage ?
Re: probleme commande par ILS

Posté:
31 Oct 2019, 16:15
par rinchac
Bonjour,
J'utilise des ILS 6435 de chez Fleischmann, mais parfois cela rate au passage d'une loco.
On essayera et on verra.
Merci.
A+
Re: probleme commande par ILS

Posté:
31 Oct 2019, 17:08
par tarmot17
ok
t as rien a perdre a essayer

Re: probleme commande par ILS

Posté:
31 Oct 2019, 20:05
par Trutru
Bonsoir à tous
Effectivement un truc auquel je n'avais pas pensé : l'alimentation d'un bistable doit être en courant continu et non alternatif d’où un meilleure fonctionnement avec la ou les diodes de redressement dans le cas de l'alim alternative.
A+