Page 1 sur 1
DR5000 et RM-GB-8N

Posté:
07 Déc 2019, 12:08
par JL28
Bonjour,
La DR5000 peut-elle marcher avec des RM-GB-8N et Train Controller ?
Si oui, comment configurer tout cela.
Merci d'avance.
Re: DR5000 et RM-GB-8N

Posté:
07 Déc 2019, 19:19
par BR212
Bonsoir,
La Réponse est oui pour tout,mais t'expliqué cela sur un post de forum cela serai un "peu long".
Donc mon premier conseil est de bien lire les manuels de chacun des produits pour bien prendre connaissance de leur possibilités.
Ensuite de te faire un petit réseau de test(un ovale tout simple) pour bien comprendre la synergie entre les trois (Programme,centrale et module de rétro)comment les mètres en place et les programmer.
Mais pour la liaison des données de rétro entre la DR5000 et le module je te conseil de Prendre des câble RJ 45 bien blindé pour éviter les parasites source de défaut en exploitation par PC.
Par contre si tu as des soucis de fonctionnement suite à tes essais,je me ferai un plaisir de t'aider.
Re: DR5000 et RM-GB-8N

Posté:
07 Déc 2019, 19:44
par JL28
Merci de tes conseils,
Déjà, train controller ne se connecte pas à la centrale.
Dans TC: Système numérique Loconet Port Com5, en bas à droite voyant vert, mais en "Hors ligne".
Alors, pour le moment, je ne peux pas aller plus loin.
Re: DR5000 et RM-GB-8N

Posté:
07 Déc 2019, 22:01
par BR212
Re,
Ta version de RTTC est la version de démo et ceci explique cela.
Mais il y a une procédure en utilisant "DigiTRAX" et "Loconet" ensuite,entrée le bon port(8 dans mon cas),mais avant vérifié si la vitesse du dit port est bien sur 57600 bauds/s dans les paramètres de windows.
sinon je te passe mon tel en MP.
Re: DR5000 et RM-GB-8N

Posté:
08 Déc 2019, 11:48
par JL28
Bonjour,
Il faut toujours lire la doc comme indiqué partout, c'est ce que j'ai fait.
Dans cette doc c'est bien indiqué page 36 Connexion --> Loconet --> Loconet !!! Erreur
J'ai donc pris --> Digitrax --> Loconet comme tu as indiqué.
Et ça marche. Donc la doc pour TC !!!
Merci à toi et bon Dimanche