Page 1 sur 2
DR 4103 branchement

Posté:
23 Jan 2020, 20:06
par Fredo94
Bonsoir
Voilà je finalise la pose de mes signaux j ai branché tous mes 3 feux de marque Mafen sur trois DR 4018 aucun soucis cela fonctionne
Par contre j ai deux feux deux signaux à brancher sur une DR 4018 et la problème !!! je m explique le commun et sur les couleurs des feux vert et rouge donc soit j ai le vert d allumé mais pas le rouge ou l inverse puisque
donc ma question comment je peux les brancher sur les bornes de la DR 4018 1C2 je ne peux pas mettre les deux sur la borne C sinon les deux sont allumés en même temps
Est ce que les module DR 4103 peuvent faire le boulot si oui comment
Merci
Fredo
Re: DR 4103 branchement

Posté:
23 Jan 2020, 22:55
par PhilHO95
Le DR4103 est une interface pour adapter un circuit type cathode commune (commun au +V) à un circuit type anode commune (commun au 0v).
Donc si vous avez bien un signal avec commun au 0v, c'est ce qu'il vous faut.
Vérifiez dans la notice de câblage de vos signaux 2 feux.
Je suis aller sur la page web des signaux MAFEN (à LEDs): je n'ai trouvé aucune info sur la polarité du commun:
c'est un peu du foutage de g...e
Re: DR 4103 branchement

Posté:
23 Jan 2020, 23:53
par efel
Pas trouvé de notice mafen, mais d'après certains forum (dont un forumer digne de confiance) les signaux Mafen sont à anode commune. Cette anode est à relier au V+. ils sont donc compatibles directement avec le 4018. Ne pas oublier les résistances séries si elles ne sont pas incluses dans les signaux.
Par contre il n'est pas indiqué clairement si les signaux 2 feux sont aussi des mafen ??? Quant à la description de leur mauvais fonctionnement, c'est incompréhensible. Il faut relire ses posts: c'est la moindre des corrections quand on pose une question.
Re: DR 4103 branchement

Posté:
24 Jan 2020, 08:56
par Fredo94
Bonjour à vous merci.
Mais pour les Mafen c est bon aucun soucis. Ils sont tous poser j ai deux signaux 2 feux acheter en bourse c est eux qui sont impossible à câbler
J ai un - et deux commun + comment faire puisque sur la DR il n y a que un commun en sortie
Re: DR 4103 branchement

Posté:
24 Jan 2020, 09:34
par efel
A priori il s'agit de cathode commune qui nécessitera l'utilisation du 4103. Ce qui n'est pas clair c'est l'appellation "commun +". Poste une photo du document (notice?) où apparait ces indications "commun +".
Re: DR 4103 branchement

Posté:
24 Jan 2020, 09:59
par Fredo94
J ai pas de documentation il est bien là problème
Aucune notice dans le sachet de DR 4103
je vais vous faire un schéma et des photos dans 20 minutes
Merci du coup mains en tout cas
Re: DR 4103 branchement

Posté:
24 Jan 2020, 10:16
par Fredo94
Voici les explications avec deux couleurs files noir et files rouges vous allez vite comprendre le problème que je rencontre à cause du câble des deux signaux qui ont été fait par l ancien propriétaire
Merci.
Re: DR 4103 branchement

Posté:
24 Jan 2020, 10:54
par Fredo94
C est bon ça fonctionne je vais faire un schéma de branchement des DR 4103
Re: DR 4103 branchement

Posté:
24 Jan 2020, 11:11
par PhilHO95
Mais le schéma de câblage du DR4103 sur le DR4018 et un signal a cathode commune est déjà dans la notice du DR4018 !
page 33.
Re: DR 4103 branchement

Posté:
24 Jan 2020, 23:33
par efel
Fredo94 a écrit:C est bon ça fonctionne je vais faire un schéma de branchement des DR 4103
Ce n'est peut être pas utile puisque les photos sont claires.
Par contre, j'aimerais connaitre le type de circuits intégrés utilisés sur le 4103. (Il faut peut être une loupe pour lire ce qui est inscrit sur ces petites bêtes à 6 pattes

)
Merci