Page 1 sur 1

Problème ksm sg et digikeijs 4088rb cs

MessagePosté: 25 Mar 2020, 17:12
par Didou
Bonjour à toutes et tous
Je suis entrain d'agrandir mon réseau.
Je viens de brancher une boucle de retournement ldt ksm sg comme indiqué sur le site ldt pour un module de rétro roco.
Sauf que je possède la rétro digikeijs 4088cs.
La boucle fonctionne très bien en manuel mais le canton créé dans la boucle reste occupé en permanence dans rrtc.
Quelqu'un utilise t il le ksm avec le 4088cs pour savoir si c'est compatible.
Pour le moment j'ai supprimé le canton de la boucle pour pouvoir utiliser RRTC.
Merci d'avance

Re: Problème ksm sg et digikeijs 4088rb cs

MessagePosté: 25 Mar 2020, 17:48
par XTof_vl
Dès que vous avez un consommateur dans la boucle, cela ne va pas fonctionner...

Re: Problème ksm sg et digikeijs 4088rb cs

MessagePosté: 25 Mar 2020, 17:58
par Didou
Sans canton dans la boucle cela fonctionne très bien

Re: Problème ksm sg et digikeijs 4088rb cs

MessagePosté: 25 Mar 2020, 18:32
par XTof_vl
Un module de rétrosignalisation est un consommateur.

Re: Problème ksm sg et digikeijs 4088rb cs

MessagePosté: 25 Mar 2020, 18:45
par Didou
Le ksm sg de ldt est prévu pour une retrosignalisation dans la boucle.
Un ami l'utilise mais avec un module de rétro lenz et cela fonctionne très bien dans train controler.
Je cherche quelqu'un qui éventuellement utiliserait la même configuration que moi

Re: Problème ksm sg et digikeijs 4088rb cs

MessagePosté: 27 Mar 2020, 01:00
par PhilHO95
XTof_vl a écrit:Un module de rétrosignalisation est un consommateur.

NON, un module de retro n'est pas un consommateur, c'est un détecteur de consommateur (loco, feux de wagons, ...)

Re: Problème ksm sg et digikeijs 4088rb cs

MessagePosté: 27 Mar 2020, 01:20
par PhilHO95
Didou a écrit:Je viens de brancher une boucle de retournement ldt ksm sg comme indiqué sur le site ldt pour un module de rétro roco.
Sauf que je possède la rétro digikeijs 4088cs.


Dans les exemples de câblage avec module ROCO, il y a 2 exemples:
ROCO 10808
https://www.ldt-infocenter.com/dokuwiki ... e_1883.pdf
et ROCO 10787 + LDT GMB-8.
https://www.ldt-infocenter.com/dokuwiki ... ge_677.pdf

Dans les 2 cas, ce n'est pas possible de suivre aucun des 2 exemples, car dans les 2 cas les modules de rétro doivent être connecter aux 2 sorties rail de la centrale (J-K).
Hors, le DR4088RB-CS ne doit être connecté qu'à une seule des 2 sorties rail de la centrale (soit J, soit K).

Voila le branchement correct:

Re: Problème ksm sg et digikeijs 4088rb cs

MessagePosté: 08 Avr 2020, 20:10
par Didou
Bonsoir
Je reviens vous donner des nouvelles de mon problème qui n'en est plus un.
Le câble utilisé pour le A1.B1, AK.BK et A2.B2 était du 2x1mm (câble que j'avais en stock), après avoir remplacé ces câbles par du mono fil de 0,5mm cela fonctionne à merveille.
Certainement une question de résistance.

Re: Problème ksm sg et digikeijs 4088rb cs

MessagePosté: 11 Avr 2020, 12:34
par PhilHO95
Didou a écrit:Bonsoir
Je reviens vous donner des nouvelles de mon problème qui n'en est plus un.
Le câble utilisé pour le A1.B1, AK.BK et A2.B2 était du 2x1mm (câble que j'avais en stock), après avoir remplacé ces câbles par du mono fil de 0,5mm cela fonctionne à merveille.
Certainement une question de résistance.


Tres peu probable !
Mais une erreur de câblage ... :siffle:

Re: Problème ksm sg et digikeijs 4088rb cs

MessagePosté: 11 Avr 2020, 20:41
par Didou
PhilHO95 a écrit:
Didou a écrit:Bonsoir
Je reviens vous donner des nouvelles de mon problème qui n'en est plus un.
Le câble utilisé pour le A1.B1, AK.BK et A2.B2 était du 2x1mm (câble que j'avais en stock), après avoir remplacé ces câbles par du mono fil de 0,5mm cela fonctionne à merveille.
Certainement une question de résistance.


Tres peu probable !
Mais une erreur de câblage ... :siffle:


Et non pas d'erreur de câblage, c'était bien le câble défectueux