Page 1 sur 4

COURT CIRCUIT qui commence à ...........

MessagePosté: 17 Jan 2021, 18:42
par jean yves
Bonjour à tous .
Je reviens vers vous pour un problème de court circuit qui commence à me courir sur le ....et que je vais pas tarder à passer par la fenêtre tellement c'est inexplicable. :gne:
Je vais essayer d'être clair.
J'ai une DR5000 un booster 5033 et 2 DR 4088 pour les 24 rétro. J'ai 11 zones neutres qui sont constituées par les aiguilles .
Sur la DR 5000 j'ai un module de rétro (12 rétro signalisations) et sur le booster l'autre module de rétro. ( donc 12 rétro signalisations aussi).Mes 2 alimentations sont réglées sur 19 volts.
Les zones neutres dont les rétros sont câblées sur la DR5000 sont câblées sur le feeder de la DR5000
(sorties track out) et Les zones neutres dont les rétro sont câblées sur le modules de rétro du booster sont câblées sur le feeder du booster (sorties track out).
J'ai isolé les 2 fils de voies par des éclisses isolantes de partout sur les différentes zones ( cantons et neutres).
MAIS parce que il y a un Mais................
Quand la loco passe d'une zone rétro signalée par le booster sur une zone neutre câblée sur le track out du booster il se produit un court circuit. Bien évidemment j'ai vérifié le trajet des fils 10 fois pour voir si il y avait eu une inversion......Merci de m'éclairer ma lanterne ou ai je bien pu me gourer pour que cela se produise .
La fenêtre est déjà ouverte et il s'en faut de peu que tout y passe à travers tellement je me prends la tête depuis 5 jours avec cette connerie.
Avec mes remerciements

Re: COURT CIRCUIT qui commence à ...........

MessagePosté: 17 Jan 2021, 19:02
par BR212
Bonsoir quel type de DR 4088 as tu ?
S88;LocoNet;GND;CS;Opto,lesquels?

es tu en 2 rails ou 3 rails.

Re: COURT CIRCUIT qui commence à ...........

MessagePosté: 17 Jan 2021, 19:05
par jean yves
Bonsoir BR212
S88N

Re: COURT CIRCUIT qui commence à ...........

MessagePosté: 17 Jan 2021, 19:16
par BR212
Donc s'est du S88 N en 2 rails?
Mais CS ou GND ?

Re: COURT CIRCUIT qui commence à ...........

MessagePosté: 17 Jan 2021, 19:20
par jean yves
Désolé j'ai pas répondu à toute la question
Oui oui c'est du 2 rails S88N CS reliés entre eux par RJ 45

Re: COURT CIRCUIT qui commence à ...........

MessagePosté: 17 Jan 2021, 19:25
par BR212
OK, alors supprime les Zones neutres.

Re: COURT CIRCUIT qui commence à ...........

MessagePosté: 17 Jan 2021, 19:28
par BR212
OUI.
Tiens moi au courant si je puis dire.

Re: COURT CIRCUIT qui commence à ...........

MessagePosté: 17 Jan 2021, 19:29
par jean yves
entre 2 zones rétro signalées il y a bien des zones neutres qui sont le grill (aiguillage)
et on est bien obligé de les alimenter pour une bonne continuité électrique ................

Re: COURT CIRCUIT qui commence à ...........

MessagePosté: 17 Jan 2021, 19:41
par Nonodudu76
Bonjour

Apparemment, ça fonctionne normalement sur la ou les zones neutres connectées à la centrale. Il faut donc chercher côté booster.

Est-ce que toutes les zones neutres se suivent et sont connectées ensemble (ce qui finalement en ferait qu'une) ou y'en a t-il plusieurs avec des zones rétro intercalées ?
SI plusieurs intercalées, est-ce que ça disjoncte sur toutes les zones neutre ou sur une seule ?

As-tu essayé d'intervertir les fils en sortie de track output du booster ?

Re: COURT CIRCUIT qui commence à ...........

MessagePosté: 17 Jan 2021, 19:53
par jean yves
Bonsoir Nonodudu76
oui je cherche du coté du booster.
Non entre les zones neutres ( donc aiguilles plus un bout de rail ) il y a les zones retro signalées.
En fait une zone retro signalée est suivie d'une zone neutre et ainsi de suite .C'est un réseau en os de chien donc sans boucle de retournement.
Bien sur j'ai essayé d inverser les fils du track out du booster.
ca disjoncte sur toutes les zones neutres reliées au booster ( c'est ca le pb)
les zones neutres ( maxi 4 )sont reliées entre elles par un pont de diodes et après sur le feeder 1.5 mm2 torsadé.