Mesure d'un signal DCC

Messagepar jc59
10 Nov 2022, 11:23

Bonjour,

On est souvent surpris, voire démuni, lorsque l'on veut vérifier le signal DCC présent sur nos réseaux. L'idéal est d'utiliser un oscilloscope ; à défaut, il nous reste le multimètre.

[Désolé pour certains termes un peu techniques, pour les néophytes ; j'essaie de rester simple mais d'apporter quelques éléments rigoureux à ceux qui veulent creuser un peu la chose :) ]

Le signal DCC apparait comme une tension en "créneaux", traduisant une suite de 1 et de 0 ; la durée d'un niveau (haut ou bas) pour un 1 est de 58μs, et de 100 μs pour un 0) :





C'est donc une tension alternative qu'il conviendrait de mesurer en position AC du multimètre. Les modèles courants sont étalonnés pour un signal sinusoïdal de fréquence 50 Hz (fourni par l'EDF).
Ce multimètre donnera souvent des valeurs fausses pour notre signal DCC en créneaux et de fréquence de plusieurs kHz. Même les modèles dits TRMS (True Root Mean Square, ou "valeur efficace vraie" dans la langue de Molière) peuvent parfois donner des valeurs très diverses, selon leur bande passante.

[RMS, Root Mean Square (Racine carrée de la valeur moyenne du carré de la valeur instantanée :oops: ) est la description littérale des opérations à faire (mathématiquement ou électroniquement) pour déterminer cette valeur efficace :
- Elévation du signal au carré
- Calcul ou mesure de la moyenne de ce carré
- Calcul ou mesure de la racine carrée de la valeur précédemment obtenue

Pourquoi ajouter True (Vraie) alors que RMS suffit à désigner rigoureusement la valeur efficace ? Historiquement sont apparus des appareils qui mesuraient la valeur efficace de n'importe quel signal, alors que notre bon vieil appareil à aiguille (magnéto à redresseur) n'était étalonné que pour le sinusoïdal. Souvent, ces premiers appareils ne prenaient pas en compte la composante continue et des constructeurs ont ajouté le T pour indiquer que c'était le cas ]


Revenons à notre signal signal DCC ci-dessus, Si l'on redresse celui-ci, on obtient le signal suivant :





C'est un signal continu de valeur V que l'on peut donc mesurer en position DC du multimètre.

On peut donc utiliser le montage de M. Thomas posté par Alain (Merci à lui ;)) dans ce fil :
viewtopic.php?f=11&t=24937&start=10https://www.forum-train.com/forum/viewtopic.php?f=11&t=24937&start=10
Ce montage utilise des diodes Schottky pour leur faible chute de tension et leur rapidité.

A défaut, on peut utiliser ce montage avec des composants courants :





Pour les diodes, préférer des modèles rapides (1N4148 ou 1N914)
Pour tenir compte de la chute de tension aux bornes des diodes, vous pouvez rajouter 1,4 V à la valeur affichée par le multimètre.

Vous devriez retrouver une valeur voisine de la tension d'alimentation de votre centrale moins un volt (chute de tension dans le pont en H en sortie de cette centrale)

Bon, j'arrête enfin de dire des gros mots :oops: L'essentiel est de se faire plaisir en faisant rouler nos trains :)

Jean-Claude
Modifié en dernier par jc59 le 10 Nov 2022, 15:23, modifié 1 fois.
DR5000. DR4088 LN pour les rétros. DR4018 pour les moteurs d'aiguillages MTB MP5, les signaux et les éclairages. DR4024 pour les servos.
Logiciel TrainController V9 Silver
jc59
 
Messages: 714
Âge: 69
Enregistré le: 02 Fév 2018, 18:32
Localisation: Nord

Re: Mesure d'un signal DCC

Messagepar BURLINGTON
10 Nov 2022, 12:03

:cool:
PREVOST Alain
Avatar de l’utilisateur
BURLINGTON
Riveteur de laiton
 
Messages: 5662
Âge: 70
Enregistré le: 13 Déc 2007, 21:40
Localisation: Au pays des lentilles AOC

Re: Mesure d'un signal DCC

Messagepar Vaporiste
10 Nov 2022, 12:16

Cela sent bon l'électronicien confirmé :-)


CS
Avatar de l’utilisateur
Vaporiste
 
Messages: 786
Enregistré le: 24 Avr 2020, 12:02
Localisation: Arlon aux 3 frontières

Re: Mesure d'un signal DCC

Messagepar PaulXpress
10 Nov 2022, 14:56

@Jean-Claude,
Je ne peux que confirmer tes propos. ;)
Jean-Paul
Jean-Paul

HO Fleischmann Profi. RocRail. ECoS (locos) et DR5000 (accessoires). EcosDetector (occupation), Uhlenbrock 63330 et Hall (passage). SwithPilot Servo (aiguillages) et Digikeijs DR4018 (éclairage et signalisation).