Bonjour à tous.
Je vais vous faire part de mon expérience dans ce domaine si cela peut aider.
j'utilise RRTC (Train controller) comme logiciel.
Je suis équipé d'une centrale Ecos, donc assez semblable à l'Intellibox. Ces 2 centrales utilisent le système S88 pour la rétro-signalisation et sont pourvues toutes deux d'interface informatique
- Echanges PC --> centrale pour commande du réseau part interface informatique intégrée aux 2 centrales (réseau pour la 1ère S232, pour la 2ème)
- Informations occupations --> logiciel, J'utilise des modules détections perso et une rétro-signalisation RM 88-N de LDT
http://www.ldt-infocenter.com/english/home_frame_e.htm pour 16 entrées.
Il est possible d'utiliser des modules détection/rétro-signalisation RM-GB-8 N pour 8 entrées (même provenance)
Il est possible d'utiliser le bus S88 des centrales, mais le bus S88 est très sensible aux parasites, donc je vous recommande d'utiliser des cartes au standard S88-N (c'est a dire utilisation de câbles RJ45 blindés entre modules au lieu des câble S88 classiques) D'autre part dans certains cas le bus S88 des centrales est très vite débordé par les informations à transmettre (en particulier l'Ecos) donc il est possible d'utiliser une interface HSI88 toujours LDT qui va transmettre directement les infos de rétro-signalisation au PC via le port USB.
Tous ces éléments fonctionnent très bien ensemble et l'exploitation se déroules très bien.
Vous pouvez trouver des informations sur RRTC sur le forum :
http://traincontroller.forum-actif.net/index.htmJe reste à votre disposition si vous avez d'autres questions.
Sincères salutations.