Bonjour,
Le Twistlock peut absorber jusqu'à 3 A, ce qui est le courant maximal que peut fournir une sortie du DK50018 (mais aussi la valeur maxi du module). Cela devrait donc pouvoir fonctionner (toujours avec des impulsions en Preset 0), mais c'est la limite. Il faudra, d'autre part s'assurer qu'un seul Twislock est activé à la fois (en manuel ou par logiciel).
Je préfère nettement les moteurs lents (un MTB en déplacement consomme 150 mA) ou encore mieux les servos. Pour ces derniers, le problème éventuel était de fabriquer un support pour le servo et l'inverseur polarisant le coeur d'aiguillage. Decapod propose désormais un kit avec ce support, le servo et deux inverseurs. Le DR4024 peut en piloter quatre.
Jean-Claude