Bonjour,
+1 avec Claude

La première chose à vérifier est l'isolement suffisant entre les deux rails de ce canton.
Si c'est OK, il s'agit d'une induction parasite dans ces rails ou le fil qui les alimente, s'il est un peu long. Eloigne de ceux-ci câble secteur, transformateur (tout élément qui rayonne un champ électromagnétique) ou tout câblage qui chemine parallèlement à eux.
Si le problème persiste, tu peux essayer d'alimenter ce canton, en isolant les deux rails et en les alimentant par deux fils torsadés ( pas trop fins, 0,3 ou 0,5 mm2 avec des torsades de 1 à 2 cm)
Tu peux aussi essayer de placer un condensateur de 47 nF entre le point C du dr4088 et la sortie concernée.
Jean-Claude
DR5000. DR4088 LN pour les rétros. DR4018 pour les moteurs d'aiguillages MTB MP5, les signaux et les éclairages. DR4024 pour les servos.
Logiciel TrainController V9 Silver