jean yves a écrit:Quand la loco passe d'une zone rétro signalée par le booster sur une zone neutre câblée sur le track out du booster il se produit un court circuit.
C'est une erreur de câblage bien sur !!!
Les zones neutres sont certainement câblées en inverses des zones retro signalées.
Pour passer d'une zone alimentée par un booster à une zone alimentée par la centrale ou un autre booster, il faut impérativement couper les 2 rails. Il faut en plus que le booster soit en "phase" avec la centrale, sinon, inverser les fils en sortie du booster.
Pour la rétro signalisation avec les DR4088xx-CS, il n'y a besoin de couper qu'un seul rail,
MAIS TOUJOURS LE MEME COTé. Donc si Vous avez coupé le rail "J", le rail "K" n'a pas besoin d'être coupé, ou inversement. Donc vous devez pouvoir relier le rail opposé (non-relié au DR4088) à celui qui est coupé pour pour la retro (relié sur les entrées 1 à 16 du DR4088) sans créer de court-circuit. Si il y a court-circuit ==> erreur de câblage
Sinon, est-ce que cela fonctionne bien en dehors des raccords "zone neutre" <-> " zones retro" ?
Sinon, vous pouvez nous envoyer une petite photo du câblage ...