par XTof_vl
26 Juil 2009, 14:56
Peux-tu tester le passage indépendament du relais, et ainsi vérifier que le passage fonctionne correctement?
Donc, tu as une borne centrale, commune aux deux sens et une borne pour la levée et une borne pour l'abaissement.
Du courant sur la centrale et une autre borne devrait faire aller le mouvement mais s'arrêter en fin de course.
Faire idem dans l'autre sens.
Si tout fonctionne bien manuellement, cela veut dire qu'avec ton branchement du relais, tu donnes de la tension sur les deux bornes de mouvement, et donc que ton relais n'est pas correctement branche.
Si c'est pas bon, c'est qu'il y a un problème avec le passage à niveau.
Si c'est bon, voir le branchement du relais:
A regarder ton relais, la pédale 1 devrait alimenter B1 (ou B2) et la pédale 2 devrait alimenter B2 (ou B1). Hors ton passage n'est pas alimenté sur B1 et A1, et non pas sur B1 et B2. B0 devrait aussi être alimenté par la phase opposée à l'alimentation commune du passage à niveau.
Mais je ne connais pas ce relais là, mais il semble équipé d'au moins deux relais bistable.
Donc, deuxième essai: brancher le fil actuellement sur A1 et le mettre sur B2.
Troisième essai, brancher A0 sur la phase opposée à l'alimentation commune du passage à niveau.
Est-ce clair?